Котельная свыше 360 кВт встроенная в здание
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 09.11.2017, 12:18 | Сообщение # 46 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Dima75 ( ) 1. Большое кол-во конденсата, причем конденсата не хим.нейтрального со всеми вытекающими последствиями (утилизация, усложнение технологической схемы, коррозия некоррозийных (со слов производителя) деталей) Ставится станция нейтрализации конденсата. Некоторые монтажники игнорируют это.Цитата Dima75 ( ) 2. Дымоудаление. В части отдельностоящей котельной, экспертиза (а может это проектанты изначально так задумали) почему-то (наверное по расчету ПДК У большинства rjyltycfwbjyys[ котлов 5 класс выбросов. Условно "дышать" человек попавший в зону рассеивания будет больше водяным паром, нежели оксидамиуглерода и азота. Коаксиальные патрубки у котлов алюминиевые и пластиковые. Стальная дымовая труба действительно достаточно недолговечна, даже выполненная из нержавейки.Цитата Dima75 ( ) 3. Проблемы ПНР. Почему-то котлы эти очень "любят" (возможно именно этого объекта) достаточно узкий диапазон режима работы, причем устойчивх Ну криворуких так называемых сервисников полно везде.Добавлено (09.11.2017, 12:18) ---------------------------------------------
Цитата Dima75 ( ) gaspar, как много вы таких объектов сдали и которые успешно эксплуатируются и в каких регионах? Северо-западный федеральный округ. Ну примерно десяток таких с 2007 года насчитаю.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 09.11.2017, 12:17 |
|
|
|
Dima75 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 13:37 | Сообщение # 47 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Северо-западный федеральный округ Ну да, там климатические условия местами поэкстремальней Урала...
Цитата gaspar ( ) будет больше водяным паром, нежели оксидамиуглерода и азота. Оксиды азота, чисто теоретически, образуются при достаточно высокой температуре в топке. Предположительно, при сжигании природного газа в данных котлах ими можно пренебречь, а вот с оксидами углерода не совсем наверное, так - конденсат (вода) находится в состоянии насыщения (был фазовый переход) и растворимость газов в ней почти "нулевая", но никто не отменял реакцию образования угольной кислоты. А она не стойкая - реакция идет в обе стороны. Короче считать надо.... Тема утилизации тепла при фазовом переходе водяных паров в дымовых газах уже давно актуальна. Мне особенно запомнилось идея М. Б. Равича использовать рекуператоры из стекла в хвостовых поверхностях котлов для подогрева низкотемпературного теплоносителя, а конденсат и остатки дымовых газов подавать в теплицы - и отопление и благоприятная среда для растений... Воплощается только, почему-то, не у нас... И не нами...
|
|
|
|
fatal_error | Дата: Четверг, 01.02.2018, 11:00 | Сообщение # 48 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть здание, состоящее из двух частей. Класс функциональной пожарной опасности: - административно-бытовой блок - Ф4.3; - сервисный блок (производственное назначение) - Ф5.1.
Заказчик хочет встроенную котельную 400кВт, в сервисном блоке здания, категория по пожарной опасности сервисного блока –В.
МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ???
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 01.02.2018, 17:45 | Сообщение # 49 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 4.13130.2013 раздел 6.9
|
|
|
|
fatal_error | Дата: Четверг, 08.02.2018, 09:48 | Сообщение # 50 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) СП 4.13130.2013 раздел 6.9 ничего конкретного не нашел. МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ???
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 08.02.2018, 10:34 | Сообщение # 51 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fatal_error ( ) ничего конкретного не нашел. МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ??? СП 89.13330.2012 нет понятия встроенная или пристроенная котельная. Только мощность до 360 квт по СП 261.1325800.2016 можно встраивать и пристраивать. СП СП 4.13130.2013 раздел 6.9 необходимые противопожарные требования для встроенной теплогенераторной (пожарные по старинке называют её котельной п.3.20).
|
|
|
|
fatal_error | Дата: Четверг, 08.02.2018, 10:48 | Сообщение # 52 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| в том то и дело, что котельная более 360кВт. ГРО гворит, мол, нет нормативной базы на проектирование встроенных котельных более 360 (?). Проект не согласовывается. НЕгосударственная экспертиза пройдена. В пожарном СП нет деления на мощности. А вот в СП 261 запрещено встраивать теплогенераторные в здания категории В.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 08.02.2018, 12:17 | Сообщение # 53 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я бы взял за основу этот пункт СП 281.1325800.2016 4.13 Здания, помещения теплогенераторных должны соответствовать требованиям СП 4.13130, а также противопожарным требованиям, нормам и правилам тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены.
Категорию взрывопожарной опасности здания или помещения теплогенераторной определяют в соответствии с СП 12.13130. И конкретно по зданию определил возможность встраивать теплогенераторную. Поработайте с СП 12.13130 четко определитесь с категорией взрывопожарной опасности здания.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 08.02.2018, 12:22 |
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 08.02.2018, 13:14 | Сообщение # 54 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fatal_error ( ) ГРО гворит Если есть экспертиза - то что может говорить ГРО? Кто они такие? Верховный суд? Прокуратура? Минстрой? Их задача - обеспечить давление в точке подключения согласно ТУ и согласовать проект - исключительно на соответствие ТУ (точке подключения). У вас есть железобетонный аргумент - экспертиза. Всё. Требуйте мотивированный отказ в согласовании от ГРО - письменный. И пишите жалобу в УФАС или сразу в суд. Правда в данном случае на 200% ваша. Согласно ст.60 Гр.К ответственность за объект несут изыскатели, проектировщики, строители, экспертиза, заказчик. ГРО в статье 60 не упоминается, тогда почему они влезают в то, куда им влезать не положено?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 08.02.2018, 13:17 |
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 08.02.2018, 13:24 | Сообщение # 55 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) . Проект не согласовывается. Читайте. Особенно окончание статьи. Полезно
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 08.02.2018, 13:25 |
|
|
|
plehan | Дата: Пятница, 09.02.2018, 08:22 | Сообщение # 56 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Требуйте мотивированный отказ в согласовании от ГРО. Зачем ? Если даже откажут - согласование не требовалось в рамках ФЗ№190 . ГРО должна выполнить условие договора . Пусть ТС обеспечит готовность сети газопотребления в границах зем. участка и уведомляет ГРО о мониторинге и подписании актов готовности ,вот если откажут в подписании ,это уже ФАС или Суд.
|
|
|
|
fatal_error | Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:50 | Сообщение # 57 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Если есть экспертиза - то что может говорить ГРО?
|
|
|
|
fatal_error | Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:51 | Сообщение # 58 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| первая страница отказа
|
|
|
|
fatal_error | Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:52 | Сообщение # 59 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| прошу прощения, не пойму как откорректировать
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 13.02.2018, 17:35 | Сообщение # 60 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Нет первого листа, два раза последний.
|
|
|
|