ГРПШ и котел наружного размещения в одном ограждении.
|
|
macferson555 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 16:04 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Можно ли разместить данные агрегаты в одном ограждении, на фходе в ШРП 0,5 МПа, на выходе низкое, котел DN200, 200 кВт.
|
|
|
|
Anton91 | Дата: Вторник, 11.04.2017, 11:26 | Сообщение # 2 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Курск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На сайте поставщика (http://modks.com/products/outside-boilers?utm_source=yandex.context&utm_medium=cpc&utm_campaign=knu-povedenie.23470540&utm_term=proekt-gaz.ru&utm_content=text09.img002.3389611035.device_desktop&yclid=1842467746339099453) подобных котлов увидел картинку. Т.е., есть возможность установки, вопрос, какие требования к оборудованию и газу.
Сообщение отредактировал Anton91 - Вторник, 11.04.2017, 11:39 |
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:32 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) Можно ли разместить данные агрегаты в одном ограждении, на фходе в ШРП 0,5 МПа, на выходе низкое, котел DN200, 200 кВт. при размещении чего либо в охранной зоне ГРП(-Ш) нужно согласие эксплуатирующей организации. а по поводу размещения чего либо в огороженной территории ГРП (-Ш) следует руководствоваться прим. 6 табл. 5 СП 62.13330.2011. цена вопроса - 3 п.м. сетки рабицы и 10 п.м. уголка.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 12.04.2017, 08:14 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) следует руководствоваться прим. 6 табл. 5 СП 62.13330.2011. Но они существуют! А рабицу мы давно не используем.
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 12.04.2017, 08:16 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 12.04.2017, 08:24 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) Но они существуют! Почему нет! Если ГРПШ относится к блочной котельной, то можно делать в общей ограждении. А если ГРПШ не имеет отношение к блочной котельной, на пример предназначено для бытовых целей, тогда у неё своё ограждение и своя охранная зона.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 12.04.2017, 08:32 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Если ГРПШ относится к блочной котельной На фото в сообщении Anton91, котельная не блочная, если верить сайту пущена в 2016г.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 12.04.2017, 08:48 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) На фото в сообщении Anton91, котельная не блочная, если верить сайту пущена в 2016г. Да в курсе я. Но, только рука не поднимается напечатать, про "котлы наружного применения". Нет в нормативной литературе этого термина. Поэтому и написал по СП 89.13330.2012 п. 3.2 котельная блочно-модульная: Отдельно стоящая котельная, состоящая из блоков технологического оборудования, размещенных в строительном модуле.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 12.04.2017, 11:32 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всем спасибо, буду делать в одном ограждении, а что выйдет узнаем)
|
|
|
|
Mutus | Дата: Пятница, 22.03.2019, 20:33 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть БМК в ограждении, в этом же ограждении стоит ГРПШ (он только для газоснабжения этой БМК, расход 120 м3/час, Рвх < 0,3 МПа). Действие - техническое перевооружение. К сожалению, я коснулся этого ГРПШ - меняю выходное давление, предусматривается замена ГРПШ. Новый взамен старого ставить нельзя - так уж он стоит... Товарищи, ответьте пожалуйста: 1. Нормируется ли расстояние в моём случае от БМК до ГРПШ? Могу ли я разместить ГРПШ просто, исходя из удобства обслуживания его и его газопроводов? Стена глухая есть, поэтому с расстояниями до проемов/окон нет. 2. Могу ли я разместить ГРПШ вплотную к стене этой БМК, на своих опорах (назову пристроенным)? Есть ли в этом случае требования к степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности здания БМК? Спасибо заранее
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 22.03.2019, 20:48 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Где находится запорное устройство на входе в ГРПШ, на каком расстоянии от БМК?
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 22.03.2019, 21:02 |
|
|
|
Mutus | Дата: Пятница, 22.03.2019, 20:52 | Сообщение # 11 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Одно из запорных устройств - считайте, что на фасаде БМК. Но это корректируемо, разумеется. Размещение ГРПШ происходит на полосе шириной 2,7м - между ограждением и стеной БМК
Сообщение отредактировал Mutus - Пятница, 22.03.2019, 20:55 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 22.03.2019, 21:57 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| БМК с обслуживающим персоналом или без? Стены БМК из какого материала? Вопрос молниезащита? Меня волнует расстояние до запорного устройства на входе в ГРПШ, что бы была возможность отключить его при пожаре. В принципе при давление на входе 0,3 МПа, можно и рядом на своем креплении. Но на сети должна быть запорная арматура, для аварийного отключения потребителя. Так вот где она, на каком расстоянии?
|
|
|
|
Mutus | Дата: Суббота, 23.03.2019, 10:22 | Сообщение # 13 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Без обслуживающего персонала. Материал стен - сталь (как-бы контейнер это) По молниезащите - в 10-ти метрах от потенциального места расположения ГРПШ труба БМК высотой 20 м, с молниеотводом. Запорные устройства на входе и выходе из ГРПШ (непосредственно рядом с ним), разумеется, будут предусмотрены. При пожаре можно перекрыть как кран перед ГРПШ, так и после него, он же - запорное устройство на вводе в котельную.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 23.03.2019, 11:25 | Сообщение # 14 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Mutus ( ) Материал стен - сталь (как-бы контейнер это) Без утеплителя, только один стальной лист? Сколько котлов и какая мощность БМК? В принципе все нормально.
|
|
|
|
Mutus | Дата: Суббота, 23.03.2019, 11:26 | Сообщение # 15 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да, без утеплителя, один лист. Такая вот существующая конструкция.
2 котла по 1 МВт, один резервный
К стене котельной приставить шкаф - к этому решения я склоняюсь
Сообщение отредактировал Mutus - Суббота, 23.03.2019, 11:32 |
|
|
|