Подбор манометра
|
|
desoder | Дата: Пятница, 24.03.2017, 12:56 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Задался вопросом, в каком нормативном документе есть требование на то, что бы показывающая стрелка манометра находилась в 2/3 его шкалы. Нашел только в СП89 10.4.2 Манометры должны выбираться с такой шкалой, чтобы при рабочем давлении их стрелка находилась в средней трети шкалы. Но это требование предъявляемое к котельным, а есть ли общее требованием в ГОСТ, СП, каких-нибудь Приказах? Правлю проект с опросными листами на манометры и везде неправильно подобран предел измерений (для давления в 2омбар подобран на 0,6бар), аргументировать , что подбор должен быть с учетом этих 2/3 по такому то нормативу не могу заказчику, кроме ссылки на СП по котельным
|
|
|
|
Evg-1984 | Дата: Пятница, 24.03.2017, 13:12 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| п. 2.9.13. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы – при переменной. Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен соответствовать полуторакратному рабочему давлению измеряемой среды
|
|
|
|
desoder | Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:10 | Сообщение # 3 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Evg-1984, это из какого ГОСТ , СП?
|
|
|
|
hrol495 | Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:19 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата desoder ( ) Evg-1984, это из какого ГОСТ , СП? гугл нет? "п. 2.9.13. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41012/
|
|
|
|