Можно ли поменять РДНК-32/10 на РДНК-32/3 в ГРПШ-32-СГ-СПГ*-
|
|
Ирина | Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:12 | Сообщение # 1 |
Группа: Абитуриент
| Уважаемые форумчане, подскажите! В котельной стоит ГРПШ-32-СГ-СПГ*-ЭК с РДНК-32/10. Т.к. изменяется точка подключения подводящего г/п - изменяется Рвх с 0.3 МПа на 1.2 МПа. Могу ли я внести изменение в ГРПШ - поменять РДНК-32/10 на РДНК-32/3? Буду очень благодарна за помощь!
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:28 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Все изменения можно вносить только с разрешения предприятия изготовителя. Свяжитесь с ними и получите официальное (письменное) разрешение. Обратите внимание, что Ваше решение не совсем корректно в данном случае. Просто заменив запорную арматуру и сам регулятор на давление 1.2МПа, Вы получите совершенно другое ГРПШ по производительности.
|
|
|
|
jproekt | Дата: Четверг, 01.04.2010, 17:57 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| у них разная пропускная способность, однако если попадаете в диапазон, то можно заменить (конструкция у этих регуляторов идентичная), но опять же после официального разрешения завода изготовителя (соответственно паспорт на ГРПШ тоже изменится)
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 02.04.2010, 00:28 | Сообщение # 4 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проверьте арматуру, возможно там стоит на 0,6МПа.
|
|
|
|