TornadoДата: Пятница, 10.03.2017, 19:51 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые коллеги, встал вопрос на каком расстоянии приваривается неразъёмное соединение "Полиэтилен-сталь" при тавровой врезке в стальной газопровод т.е "длина стального участка участка от существующей стальной трубы до проектируемого неразъёмного соединения????????
 
 
zorik2Дата: Пятница, 10.03.2017, 20:36 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4029
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дело в том, что мы врезаем сталь в сталь. Что касается полиэтилена, то наша задача, что бы стальная труба не нагревалась выше 500С в месте присоединения полиэтиленовой трубы  и защита это трубы от брызг расплавленного металла во время сварки. Если Вы будете осуществлять тавровую врезку под давлением или со снижением. Можно врезаться со снижением давления  с "козырьком" , с помощью надвижной муфты или телескопическая врезка. Под давлением врезаться можно по технологии  фирм ООО «ДИНРУС», RAVETTI
Поэтому расстояние конкретно в нормах думаю не найдете.
http://docs.cntd.ru/document/1200075303
http://www.nostroy.ru/departm....129.pdf
http://proekt-gaz.ru/_fr/16/__2-2.3-357-200.pdf


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 10.03.2017, 21:26
 
 
TornadoДата: Пятница, 10.03.2017, 20:58 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня ситуация следующая: Нужно врезаться в газопровод 0,6 МПа диаметром 273 мм проектируемый газопровод полиэтиленовый ПЭ100ГАЗ SDR11 315х28,6  Можно ли в данной ситуации использовать тавровую врезку или как то по другому????
 


gasparДата: Пятница, 10.03.2017, 22:31 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3678
Репутация: 293
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tornado ()
У меня ситуация следующая: Нужно врезаться в газопровод 0,6 МПа диаметром 273 мм
Обратитесь к тем кто будет осуществлять врезку - скорее всего это одна из служб вашего ГРО и спросите, что лучше заложить. Они не одну такую врезку сделали наверняка.  в конце в концов им "мудохаться".  Можно заложить "чёрта лысого", но не факт что тем что вы заложили врежутся.  
Что касается сути вопроса - раньше подводили просто неразъемным соединением, пока на пару врезках сварщики ГРО не сожгли неразъемку. Разные по опыту сварщики, разные грунтовые условия., разное давление. Потому не лишним будет заложить 500-1000мм стальной трубы.

Добавлено (10.03.2017, 22:31)
---------------------------------------------
https://youtu.be/KW7vP_8i5aw?t=4m33s

 
 