Газоснабжение СУГ
|
|
Proektant-11 | Дата: Четверг, 09.03.2017, 10:49 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Один из городов РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приветствую, коллеги! Прошу помощи! Ни разу не проектировал газоснабжение от сжиженного газа, а поставили задачу: жилой дом, подготовить документацию для устройства автономного газоснабжения. Заказчик хочет закопать в огороде газгольдер на 5 кубов и провести подземно в дом газ. Это он начитался теории и заказал у нас такую газификацию под ключ. По словам заказчика, он на своем участке что хочет, то и делает. Закопал резервуар и пользуется спокойно, заправляет раз в полгода и все. Соответственно, вопросы у меня вылезли такие: какие нужны разрешительные документы от заказчика для начала (типа разрешения на строительство и т.п.), нужны ли какие-нибудь технические условия и кто их должен выдавать, с кем согласовывать проект и кому сдавать объект в эксплуатацию и т.п. Или на самом деле это все так просто, никому не сдается, сделал, сдал заказчику и все? Повторюсь, в области СУГ я полный ноль.
|
|
|
|
metagaz | Дата: Четверг, 09.03.2017, 11:53 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сам не особо в теме, но попробуйте начать с ПБ 12-609-03
|
|
|
|
Evg-1984 | Дата: Четверг, 09.03.2017, 12:22 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ТУ не нужны. Необходимо выполнить проект на основании тех. задания заказчика, пройти экспертизу (промбезопасности), зарегистрировать её в Ростехнадзоре. Сдача исполнительной документации объекта СУГ в Ростехнадзор обязательна.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 09.03.2017, 12:51 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Evg-1984 ( ) , пройти экспертизу (промбезопасности) Зачем? Разве это техперевооружение? К тому же ФЗ-116 не распространяется на физические лица.
Цитата metagaz ( ) попробуйте начать с ПБ 12-609-03 не действуют с 2014г
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 09.03.2017, 13:01 |
|
|
|
metagaz | Дата: Четверг, 09.03.2017, 13:01 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) не действуют с 2014г точно-точно забыл каюсь
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 09.03.2017, 13:03 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Proektant-11 ( ) в области СУГ я полный ноль А ГИП Ваш тоже?
|
|
|
|
Proektant-11 | Дата: Четверг, 09.03.2017, 13:28 | Сообщение # 7 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Один из городов РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГИП тоже, мы же никогда СУГ не занимались
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:02 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Proektant-11 ( ) ГИП тоже, мы же никогда СУГ не занимались У нас с приходом природного газа, проекты СУГ большая редкость - последний делали в 2009 году, до этого в 2005 и 2006. После строительства намучались с ГРО - на приемке там не так сделали, тут не то поставили и дело даже не в нормах (проект в то время прошел экспертизу), а в эксплуатации. Сейчас трижды подумаем, а браться ли за такие объекты. Ну если уж впряглись - рекомендую поработать с поставщиком емкостей, возможно они поделятся какими нибудь наработками и посоветуют что-либо. По сути сложного там нет ничего, если будет одна емкость с заводской горловиной, разве что электрохимзащита возможно понадобится, а возможно и нет.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 09.03.2017, 14:02 |
|
|
|
Proektant-11 | Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:42 | Сообщение # 9 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Один из городов РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Gaspar, а не подскажите организации, производящие такие емкости? Получше качеством и поменьше ценой Вообще, если учесть, какие проблемы сейчас создает ГРО, начинают наши начальники смотреть в сторону СУГ в качестве альтернативы. Поэтому, возможно, и вернется эта тема.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 09.03.2017, 15:38 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Proektant-11 ( ) Gaspar, а не подскажите организации, производящие такие емкости http://evrogals.ru/ или поиск в гугле - посмотрите у себя в регионе
|
|
|
|
desoder | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 23:56 | Сообщение # 11 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Не подскажите, каким образом рассчитать или принять усредненное значение кинематической вязкости паровой фазы СУГ. Нужно выполнить гидравлический расчет, а вот откуда принять данное значение поставило меня в тупик. Нашел формулу v=мю/плотность. Где мю динамическая вязкость, разная для разных температур. насколько я понял нужно принять, что-то усредненное, а именно взять температуру паровой фазы после испарителя и высчитать эту динамическую вязкость исходя из процентного содержания пропана бутана. Т.е. МЮ пропана*60% + МЮ бутана*40. Правильно ли я я мыслю или же все намного проще и есть всем известное значение кинематической вязкости паровой фазы СУГ?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 31.10.2017, 08:03 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://www.studmed.ru/docs/document42225?view=16&page=4 Пример 9.8.1.
|
|
|
|
desoder | Дата: Вторник, 31.10.2017, 12:04 | Сообщение # 13 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, спасибо! Почитал впечатлился. Весьма трудоемкий процесс расчета гидравлики суг.
|
|
|
|