грпш на стене административно-бытового здания
novichok-gazovichokДата: Воскресенье, 05.02.2017, 20:58 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Не важно
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста, можно ли установить на стене административно-бытового корпуса ГРПШ, если одна нитка Г1 идёт на отопление этого здания, а другая нитка Г2 идёт транзитом для газоснабжения производственного оборудования, расположенного в 50 метрах от АБК?
 
 
gasparДата: Понедельник, 06.02.2017, 10:32 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

40. Газорегуляторные пункты шкафные разрешается размещать:
....
б) на наружных стенах зданий, для газификации которых они предназначены, за исключением газорегуляторных пунктов шкафных с входным давлением, превышающим 0,6 мегапаскаля.

Значит нельзя. Еслии очень хочется и денег немеренно - то через  спецТУ можно.


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 06.02.2017, 10:33
 
 
LevaKДата: Четверг, 09.02.2017, 00:33 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Значит нельзя.
Почему? ШРП с давлением на входе Г2 - это меньше 0,6МПа. Ставится для газификации (отопления) АБК, т.е. для для этого же здания. Вот разве что газопровод Г2  по этому зданию нельзя прокладывать - так можно проложить его в земле или по опорам.
 


gasparДата: Четверг, 09.02.2017, 01:03 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата novichok-gazovichok ()
а другая нитка Г2 идёт транзитом для газоснабжения производственного оборудования, расположенного в 50 метрах от АБК?
Если речь идёт о газопроводе транзитном с ответвлением к ШРП это одно. если две нитки на выходе из ШРП - это другое. Каков вопрос таков ответ.
 
 