Установка ГРПБ по постановлению 87
|
|
desoder | Дата: Четверг, 29.12.2016, 01:51 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Столкнулся с задачей разработки стадии П для установки ГРПБ в поселке. И начал ломать голову какие разделы нужны. Разрабатывать П как на объект капитального строительства или как линейный? Объем проектирования: газопровод высокого давления до ГРПБ с его установкой. Дальнейший отвод от ГРПБ будет разрабатываться другим проектом и не известно когда
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Четверг, 29.12.2016, 06:45 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Все разделы нужны согласно постановления 87 для линейного объекта. Узлы ГРПБ включаете в раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта".
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Четверг, 29.12.2016, 20:53 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Лучше вставить всё в ТКР. Если делать в ИЛО, то формально нужно разработать второй комплект ПД на площадочный объект.
|
|
|
|