Расстояние от битумного хранилища до газопровода
|
|
lovemoney | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 11:25 | Сообщение # 1 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите пожалуйста, где прописаны нормы расстояния между газопроводом и битумным хранилищем. А также газопроводом и складом хранения ГСН. Газопровод среднего давления.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 11:47 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4010
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://www.mchs.gov.ru/document/3744764
|
|
|
|
lovemoney | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 12:41 | Сообщение # 3 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В СП 155.13130.2014 нет информации.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 13:15 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4010
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Можно подстраховаться применительно. СП 43 101-2003 приложение В примечание п.4 4. При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них принимаются не менее 20 м.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 26.12.2016, 13:16 |
|
|
|
lovemoney | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:03 | Сообщение # 5 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо zorik2
|
|
|
|