Земечание экспертизы
macferson555Дата: Среда, 14.12.2016, 10:39 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Получили замечание экспертизы по электроснабжению ПГБ.
Указать максимальное время отключения тока короткого замыкания в проектируемых сетях (постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г. п.3)
Пункт прочитал ничего не понял, может что то не то читаю?


Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 14.12.2016, 11:11
 
 
defuserДата: Среда, 14.12.2016, 11:03 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в п 87 вообще слова "ток" не видел

Добавлено (14.12.2016, 11:03)
---------------------------------------------
раздел электроснабжение разве что...

 
 
gasparДата: Среда, 14.12.2016, 13:33 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В интернете есть общедоступная программа "Электрик". Скачайте, там есть расчётов сечения кабельных линий, потери  напряжения,  токов короткого замыкания, времени нагрева проводника. В принципе замечания из курса "элетротехники" Ссылка на программу 
http://freshprogs.ru/program....no.html
 


zorik2Дата: Среда, 14.12.2016, 13:43 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4013
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 п. 434.5.2
http://docs.cntd.ru/document/1200103419
 
 