У вопросу кто как читает пункт 6.17-18. СП 42-101-2003
Вот есть такой документ, разработанный "Некоммерческимпартнерством Саморегулируемая организация «Газораспределительная система.
Проектирование». ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
6.2.2.5 Помещение теплогенераторной должно иметьлегкосбрасываемые ограждающие конструкции, в качестве которых могут быть
использованы остекленные оконные проемы с одинарным остеклением и (или)
конструкции покрытий дома. Площадь легкосбрасываемых конструкций должна
составлять не менее 0,03 м2 на 1 м3 свободного объемапомещения.
6.2.2.6 Оконное стекло с одинарным остеклениемотносится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине стекла 3; 4; 5 мм
площадью не менее 0,8; 1,0; 1,5 м2 соответственно. Расчетнаянагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не
более 0,7 кПа. При наличии рулонного ковра на участке легкосбрасываемой
конструкции покрытия следует разрезать на карты в пределах площади
легкосбрасываемой конструкции.
6.3.2.1.1 Бытовое газоиспользующее оборудование длятеплоснабжения (теплогенераторы с параметрами теплоносителя температурой не
более 95 °Си давлением 0,3 МПа) теплопроизводительностью 35 кВт и менее и газовые конвекторы
бытовые с открытой камерой сгорания допускается размещать в кухнях (кухнях-столовых).
в пунктах 6.2.1 Кухни (кухни-столовые) ничего нет об окнах (размерах) и ЛСК.
Вроде бы все разжевали. И все таки не хватает опыта понять:
Существующее помещение, если котел мощность 35кВт расположен в кухне, требуется ли там устройство ЛСК?
А точнее может ли кто нибудь требовать от собственника переделки окна в соответствии с п.6.17 и (или) 18. СП 42-101-2003?Добавлено (26.11.2016, 14:50)
---------------------------------------------
Цитата bark (
)
Поэтому проектировщики в проекте делают мини-ликбез, прописывая дополнительно в текстовой части или в общих указаниях необходимые требования к безопасности объекта.
Спасибо за подсказку.
Вы предлагаете опустить описание существующего помещения, а вместо этого изложить нормативные требования к нему, и пусть собственник со своими газовиками сам решает эту проблему.
..как вариант.. спасибо.Добавлено (26.11.2016, 16:00)
---------------------------------------------
Цитата bark (
)
Цитата romanenko_aa ()Однако, действительно, сейчас везде стеклопакеты. Получается, требования к площади стекла теряют смысл.
Имелось ввиду, нет смысла измерять стеклопакет на соответствие пунктам 6.17-6.18, ну или проектировать стеклопакет по этим размерам, так как это все равно не ЛСК.
Но одинарное стекло - это жесть. Газ дай бог никогда не взорвется, а лужи конденсата вытирать всю жизнь.
Думалось принимать за ЛСК дверь, открывающуюся наружу. Но это отдельная тема, еще более туманная, чем окна в кухне.