Ситуация такая. Газопровод входит в кухню, там ставится газ.счетчик. Потом его надо дальше тянуть в топочную расположенную в конце дома. Тут 2 варианта (либо по коридору транзитом, либо выходить обратно на улицу и идти по фасаду) Далее в топочной ставится сигнализатор загазованности. Какие к нему требования? О нем как то мельком в правилах упоминается и все.
1. Контроль содержания природного газа; 2. Выдача сигнализации (световой и звуковой) в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням "Порог" или "Порог 1" и "Порог 2". 3. перекрытия трубопровода подачи газа клапаном запорным газовым с электромагнитным приводом, при аварийной ситуации. 4. Сигнализатор СЗ-1 должен устанавливаться в месте наиболее вероятного скопления газа на расстоянии от газового прибора не менее 1 м и на расстоянии от потолка от 10 до 30 см. Смотрите описание и требования заводов-изготовителей, а также наличие на сигнализаторы загазованности Разрешения на применение и сертификатов соответствия.
Сигнализатор загазованности ставится в частных домах в 3-х случаях: - при установке отопительного газового оборудования мощностью свыше 60 кВт - при установке отопительного газового оборудования в подвальном помещении или в цокольном этаже независимо от его мощности - при установке отопительного газового оборудования в пристроенном помещении независимо от его мощности СНиП 42-01-2002
Сигнализатор загазованности ставится в частных домах в 3-х случаях: - при установке отопительного газового оборудования мощностью свыше 60 кВт - при установке отопительного газового оборудования в подвальном помещении или в цокольном этаже независимо от его мощности - при установке отопительного газового оборудования в пристроенном помещении независимо от его мощности СНиП 42-01-2002
Все правильно написал без демагогии. Стесняюсь спросить - место работы Жиггоргаз?
Сообщение отредактировал gorgas - Понедельник, 19.04.2010, 11:23