gaspar | Дата: Суббота, 15.10.2016, 10:50 | Сообщение # 1 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3510
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые коллеги, подскажите на каком расстоянии от производственного здания, трансформаторной подстанции и линии ВЛ следует размещать когенератор в блок контейнере? Я полагаю следующее: 1. От промздания и подстанции - пункт 6.1.2 Сп 4.13130.2013 2. От ВЛ - за пределами охранной зоны.
Производственные здания I и II степени огнестойкости с помещениями категории В2, В3 - расстояние до здания (сооружения) когенератора - 9 метров., Аналогично - до ТП - 9 метров. До ВЛ, с учётом надземного газопровода (подключения) - не менее высоты опоры.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 15.10.2016, 10:54 |
|
|
|
|