Расстояние от подземного газопровода до заземлителя
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 19.08.2016, 15:33 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток! Вопрос следующий: проектирую подземный полиэтиленовый газопровод Г1 к модульной котельной. На участке между зданиями на съемке показано заземление. Полоса, соединяющая заземлители, расположена на глубине 0,5м. Я проектирую газопровод на глубине 1,0м, при этом получается расстояние по вертикали 0,5м, а по горизонтали при сближении с заземлителем расстояние порядка 0,3 м. Не нарушу ли я нормы и какими вообще нормативами здесь можно воспользоваться?
Например, по серии 5.407-11 стр. 53 показана схема пересечения заземлителей и трубопроводов, мин. расстояние указано 100 мм при пересечении. Очевидно, что рассматривались только случаи пересечения стальных трубопроводов.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 19.08.2016, 18:02 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проще в смету внести вынос заземлителя, вдоль охранной зоны и газовщики будут благодарны и проблем не будет при разработки грунта в районе проблемного заземлителя. У Вас попадает вертикальный заземлитель прямо в траншею, его как то нужно защитить и потом выполнить все условия по грунту, что бы он работал согласно расчетов. По моему перенос это лучшее. Если нет желания так делать, согласуйте или получите ТУ, с владельцем заземлителей по прохождению газопровода. Кстати серии 5.407-11 отменена http://meganorm.ru/Index2/1/4293776/4293776587.htm да и там показана защита горизонтальной полосы футляром соединяющей заземлители. Серия по заземлению для справки Шифр А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования. Материалы для проектирования и рабочие чертежи http://meganorm.ru/Index2/1/4293844/4293844541.htm
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Суббота, 20.08.2016, 08:24 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Проще в смету внести вынос заземлителя, вдоль охранной зоны и газовщики будут благодарны и проблем не будет при разработки грунта в районе проблемного заземлителя. У Вас попадает вертикальный заземлитель прямо в траншею, его как то нужно защитить и потом выполнить все условия по грунту, что бы он работал согласно расчетов. По моему перенос это лучшее. Если нет желания так делать, согласуйте или получите ТУ, с владельцем заземлителей по прохождению газопровода. Кстати серии 5.407-11 отменена http://meganorm.ru/Index2/1/4293776/4293776587.htm да и там показана защита горизонтальной полосы футляром соединяющей заземлители. Серия по заземлению для справки Шифр А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования. Материалы для проектирования и рабочие чертежи http://meganorm.ru/Index2/1/4293844/4293844541.htm Спасибо, уважаемый zorik2, как всегда все по делу.Добавлено (20.08.2016, 08:24) --------------------------------------------- А вариант надземной прокладки на этом надземном участке может рассматриваться как альтернатива выносу заземлителей? Врезка в надземный газопровод, например расположить опоры так, чтобы от края опоры газопровода до заземлителей или соединяющей их полосы было, например, 1м при условии согласования с собственником? Ну и конечно, можно просто перенести трассу из этой зоны ближе к зданию, которое напротив, при расстоянии от газопровода до здания 2м расстояние до ближайшего заземлителя будет порядка 1м, этого должно быть достаточно? Просто работу начал на съемке, которая еще не была сверена, и было дано задание геологам по инженерно-геологическим изысканиям, в т.ч. по трассе газопровода, поэтому в первую очередь рассматриваю трассу ранее запроектированного газопровода.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 20.08.2016, 09:08 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Можно и выполнить надземную прокладку, тем более, что врезаетесь в надземный газопровод. Главное пройти опорами на наибольшем расстоянии от вертикального заземлителя. Желательно в этом месте увеличить немного площадь опоры и поднять верх бетонной опоры на 100 мм выше уровня земли. Не забудьте о самокомпенсации, т.к. на месте врезки надо будет поставить неподвижную опору. Хотя какие это затраты на перенос заземлителя (уголок 50х50 3-4 м и полоса 40х3 2-3 м), зато не красить всю жизнь и не боятся, что какой то "водила" снесет опору. И еще надо узнать действующие эти заземлители или остались и не используются в настоящее время. По съемки не видно ТП ни КТП.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 20.08.2016, 09:12 |
|
|
|
Диманчо | Дата: Суббота, 20.08.2016, 17:18 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Принято решение перенести трассу подземного газопровода ближе к соседнему зданию на участок, свободный от заземлителей, как писал в предыдущем сообщении, выдержав от газового стояка и подземного газопровода до заземлителя не менее 1м, при разработке узкой траншеи. Уважаемый zorik2, благодарю за участие.
|
|
|
|