ruslan2104Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 12:56 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день.подскажите пожалуйста очень нужно.Сбрасываем давление на сбросную свечу постоянно,чтобы понизить давление перед ГРС. Максималка должна быть 7 МПа.Дают со куста больше.
Вопрос:разрешается ли работа сбросной свечи постоянно?ведь она предназначена для продувки периодически 2 раза в месяц у нас и +надоел этот горящий факел,настораживает постоянно.то тухнет.Подскажите куда сослаться на какие документы чтоб указать руководству.спасибо.
 
 
sundayДата: Воскресенье, 26.06.2016, 19:48 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Экологам привет smile У вас квота на такой выброс есть?
У вас там свеча или факел? Определитесь в терминах - это разные устройства. Сбросная свеча не должна гореть.
И что за газ, почему жгёте?
 
 
ruslan2104Дата: Понедельник, 27.06.2016, 11:46 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
называется факельная линия сброса газа на факел.Газ с куста,на месторождении.на входе в агрс максималка по паспорту регулятора 7МПа,поэтому и сбрасываем на факел.чтоб не повышался более 7 МПа на входе.

Добавлено (27.06.2016, 11:46)
---------------------------------------------
просто постоянно сжигать это не дело,тем более задвижку на сброс по любому промоет,и она потом не будет держать.

 


sundayДата: Понедельник, 27.06.2016, 13:10 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Технически, если факел не рассчитан на постоянный сброс, могут обмерзать оборудование и трубы, а также скапливаться конденсат, в т. ч. в виде льда/кристаллогидратов. В схеме есть факельный сепаратор? На какой расход он рассчитан?

Затухание горелок - это существенное нарушение технологического режима и тоже повод заняться оборудованием. Пилотные горелки не дают устойчивого пламени?

В вопросах экологического регулирования я не силён, но мне кажется, что основные проблемы в виде штрафа за ненормативный сброс грозят именно оттуда. http://www.consultant.ru/documen....c186a3a

Поэтому регулятор придётся менять, либо ставить ещё один.
 
 