Принципиальные вопросы. Устранение разночтений.
extra1818Дата: Среда, 22.06.2016, 11:48 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем добрый день! Недавно начал делать внутрянку котельных, смотрел чужие проекты, построенные объекты и появились несколько важных для меня моментов. Прошу помочь экспертов разобраться.

1. Запорная арматура - снаружи или внутри котельной и вообще нужно ли? - Обычно до котельных все идут подземно, на выходе из земли цоколь с ИСкой и краном, либо просто Н.Ска и кран. Логично установить снаружи кран, т.к. если в котельную в случае ЧС невозможно попасть, можно спокойно перекрыть кран снаружи. Но по факту у многих его ни в проектах, ни в натуре нет. Если ставить внутри на вводе (если например нет ГРУ и счетчиков), то выходит какая то солянка - ручной кран, термозапорный (?), электромагнитный.
2. Клапан электромагнитный нормально-закрытый в каком исполнении ставите внутри помещения котельной? IP общепромышленный или взрывозащищенный? Мы всегда для надежности принимали клапана с буковкой Е - взрывозащ.
2.1 Нужен ли ручной взвод после срабатывания клапана? Монтажники говорили что бывали случае, когда после перебоя напряжения, клапан закрывался и после подачи напряжения, резкий перепад давления убивал манометры и счетчики, и поэтому нужно плавно открыть клапан вручную
2.2 Ручной регулятор расхода ставите на клапан? По регламенту не нашел, а вот по СП 62.13330.2011 п. 7.12 есть фраза о превышении допустимого расхода есть, хоть он и необязателен к исполнению по 1521, но все же ни укого не возникало вопросов у экспертизы?
3. КТЗ ставите? Была мода после отмены ПБ не ставить КТЗ, многие считают, что бесполезная штука.
4. На опуске к каждому котлу ставите откл. устройства? Дублируете потом их перед газовой рампой? Поясню п. 7.9, на опуске к котлам ставим манометр, перед ним кран и непосредственно перед горелкой.
-----
5. Вожный вопрос: разночтения регламетна 870 с СП 62.13330.2011 в вопросе категорий давления будут устраняться?
 
 
barkДата: Среда, 22.06.2016, 14:31 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1) снаружи
2) НЗ клапан обычного исполнения в котельном зале
- по запросу с ручным взводом (в ТехЗаданию, ТУ или при согласовании), по умолчанию без
- нет. отдельно регулятор-стабилизатор можно - по запросу (ТЗ)
3) не обязателен. но по инерции в некоторых проектах закладывается
4) одного крана достаточно
5) будут. ждем не первый год, а воз и ныне там (в Минстрое)...
 
 
extra1818Дата: Среда, 22.06.2016, 15:26 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark, спасибо за ответ!
По вопросу 3) а от пункта 13.91 СП "Котельные установки" как уходите?
4) одного крана достаточно. - Как я понял, лучше ставить перед манометром на опуске, как рекомендуют по нашему СП по 7.9 - перед контрольно-измерительными приборами, верно? И еще вопрос антивибрационные вставки лично Вы на котлы каких мощностей ставите? Я на котлы до 300 кВт не закладываю например.
 


barkДата: Среда, 22.06.2016, 15:31 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата extra1818 ()
По вопросу 3) а от пункта 13.91 СП "Котельные установки" как уходите?
не уходим. просто еще не было отдельностоящих котельных свыше 360 кВт в проектах, начатых после 01.07.15 г. Перед котлами по СП 89.13330 надо, на вводе - нет.
4) - да. вставки во встроенно-пристроенных. крышных котельных или если газовая рампа по умолчанию с ней в комплекте.
 
 
extra1818Дата: Среда, 22.06.2016, 15:59 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
То же пункт 13.91 такой интересный: На отводе к каждому котлу - запорную арматуру, быстродейств. зап. клапан, термозап. клапан, расходомерное устройство для котлов более 1 МВт. А если меньше 1 МВт, то запорная арматура не нужна?)
 
 
barkДата: Среда, 22.06.2016, 17:07 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата extra1818 ()
расходомерное устройство для котлов более 1 МВт.
техучет газа не нужен
 


extra1818Дата: Четверг, 28.07.2016, 16:53 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
техучет газа не нужен

почему же? СП котельные установки. п13.91
 
 
barkДата: Пятница, 29.07.2016, 08:37 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата extra1818 ()
почему же? СП котельные установки. п13.91
ответил я невпопад)
уточняю:
Цитата extra1818 ()
А если меньше 1 МВт
Цитата bark ()
техучет газа не нужен
а
Цитата extra1818 ()
запорная арматура
нужна в любом случае
 
 