Установка узла учета газа шкафного под ЛЭП 10кВ
mariyam_1985Дата: Четверг, 16.06.2016, 09:06 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Георгиевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На существующий газопровод выс.давления (подземный) перед спиртзаводом выданы ТУ на  установку узла учета газа. Место расположения приходится аккурат под линией эл.передач 10кВ. Можно ли строить в этой зоне шкаф?. По правилам ПУЭ вроде нет., но, может защиту какую, или ....Посоветуйте.
 
 
macferson555Дата: Четверг, 16.06.2016, 09:17 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата mariyam_1985 ()
Можно ли строить в этой зоне шкаф?.


Даже ковер в охранной зоне ЛЭП поставить нельзя, ни то что ПУГ. не забывайте что вам еще надо выдержать 1,5 опоры до ПУГ, а еще молниеприемник поставить, и продувку.(и все это под проводами?)
 
 
gasparДата: Четверг, 16.06.2016, 10:14 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата mariyam_1985 ()
Место расположения приходится аккурат под линией эл.передач 10кВ. Можно ли строить в этой зоне шкаф?
СП 62.13330.2011 табл 5  и примечания к ней. Однозначно - нельзя.
 


mariyam_1985Дата: Четверг, 16.06.2016, 14:31 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Георгиевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Регионгаз непременно в этом месте(место разграничения по балансовой принадлежность, вход на спиртзавод, по федеральному закону 2009г.) хочет установить счетный узел. А если сделать защиту над счетным узлом(навес, сетку,заземление- таким образом меня будут убеждать поставить там)
 
 
macferson555Дата: Четверг, 16.06.2016, 14:43 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата mariyam_1985 ()
А если сделать защиту над счетным узлом(навес, сетку,заземление- таким образом меня будут убеждать поставить там)
Уважаемый gaspar,  дал вам ссылку, какие еще могут быть вопросы! НЕЛЬЗЯ и все тут.
Вы попросите построить дом на газопроводе(а мы его в футляр положим, или лоток), как вы думаете что вам ответят?


Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 16.06.2016, 14:46
 
 
mariyam_1985Дата: Четверг, 16.06.2016, 15:40 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Георгиевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо!
 


barkДата: Четверг, 16.06.2016, 17:05 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата mariyam_1985 ()
Регионгаз непременно в этом месте
для непрошибаемых из регионгаза можно запросить согласование в электроснабжающей организации, ожидаемо получить отказ, который и представить в регионгаз - это если время терпит...
 
 
Taurus86Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:46 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 0
Город: СФО
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые, есть какие-нибудь нормативы, запрещающие ставить надземное отключающее устройство в непосредственной близости от ЛЭП? (линия подземного газопровода пересекает ЛЭП, а врезка ответвления именно под линией ЛЭП) Если нельзя надземно установить задвижку, то можно ли под ковер? (выше прочитал сообщение Macferson555 про запрет установки под ковер, но подтверждения нормативными документами не увидел).
 
 
gasparДата: Вторник, 09.08.2016, 12:12 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Taurus86 ()
то можно ли под ковер?
Запретов нет, но  есть охранная зона у ЛЭП. Как вы видете, работы в охранной зоне ЛЭП без уведомления эксплуатирующей энергоснабжающей организации? Потому, если совсем никак не поставить вне охранной зоны ВЛ - согласуйте (а вы обязаны это сделать по пастановлению Правительства) схему  трассы газопровода с запорным подземным устройством у "электриков". Также было бы не плохо согласовать и с газовой эксплуатирующей организацией - им работать в охранной зоне ВЛ в случае чего.
 