Заказчик хочет разместить там газовую плиту, дом 9 этажей. Можно ли ставить там газовую плиту? По СП 31-107-2004, п.6.1.10 вроде как нельзя. а в СНиП 42-01 не говорит о запрете.
bark, сомнения не в этажности, сомнения в кухне-нише, чтобы потом на экспертизе и ГРО обосновать что можно. СП 62.13330.2011* не грит что нельзя ставить газовую плиту.
СП 54. 13330.2001http://www.know-house.ru/gost/sp_2013/sp_54.13330.2011.pdf Приложение Б (справочное) Термины и определения. 3.6 Кухня - ниша Помещение (или часть его) без обеденной зоны, предназначенное для приготовления пищи, оборудованное электроплитой и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 02.06.2016, 17:22