Разрыв газопровода (аварийный)
mosk25Дата: Четверг, 12.05.2016, 21:19 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго всем времени суток. Прошу знатоков помощи. 

Расход газа при аварийных раскрытиях напрямую зависит от скорости истечения, которая при разных условиях зависит от перепада давлений, коэф. адиабаты, температуры и плотности (при условии работающего в штатном режиме газорегуляторного оборудования - то бишь никто газ не перекрывал, и учитывать логарифмический спад давления не нужно). Тему корректного расчета при таких раскрытиях я находил и в вестнике Саратова, и в региональной нормативке некоторых областей Рф, и в умных книжках. Так вот про последние - скрупулезнее чем Михеев в "Газовое топливо и его сжигание" я материалов не нашел, но при применении расчетов на сетях низкого давления  я впал в лайтовый ступор.
Дело в том, что скорость выхода газа из сопла при низких давлениях (до 5кПа) можно округленно определить по формуле 7-1 (стр.200) где
W=КОРЕНЬ (2*(Ро-Р1)/ро) = 70 м/с
(это среднестатистически при плотности порядка 0,74 и 2кПа избыточного)
(70 метров в секунду, Карл)
Мои мытарства довели меня до фактического тестирования анемометром на участке газопровода при отсутствии сторонних расходов на потребителей после ШП (по напоромеру на выходе было 2 кПа). 13 (тринадцать) м/с.
Если считать по методе о несанкционированных подключениях (приказ 975 от 18.12.15), выходит та же лажа - 70 м/с.

Где подвох? 
заранее спасибо
 
 
NMRGДата: Пятница, 13.05.2016, 08:19 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 1
Город: Новомосковск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У коллег тему прочитайте, может поможет.  http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63799
 
 
zorik2Дата: Пятница, 13.05.2016, 09:02 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/4-3677-1
 


sundayДата: Пятница, 13.05.2016, 16:56 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть такой приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах". Там, в частности, приведена методика расчёта массы выходящего газа при истечении.
 
 
mosk25Дата: Пятница, 20.05.2016, 21:04 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, расчет по Стаскевичу завышен. Там скорость выходит при низком давлении космическая - 400 м/с
 
 
zorik2Дата: Пятница, 20.05.2016, 22:13 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот норма http://sitis.ru/pub....%8B.pdf
Это обсуждение этой нормы
http://riskprom.ru/publ/7-1-0-196
Прикрепления: mchs-404.rar (530.3 Kb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.05.2016, 22:20
 


LoginomCompanyДата: Вторник, 30.06.2020, 17:00 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Рязань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вебинар Loginom: Прогнозирование аварий и обнаружение потерь на объектах газоснабжения
https://loginom.ru/gas-registration
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz