Размещение котла на СУГ в подвале
|
|
dernov73 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:29 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, уважаемые, запрещается ли установка теплогенератора, работающего на СУГ, в подвальном помещении индивидуального жилого дома? В СНиП 42-01-2002 есть запрет только на размещение баллонов СУГ в подвалах. Заказчик построил коттедж в пригороде и хочет закопать емкость с СУГ на участке, пока в поселке нет природного газа.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:56 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СниП 42-01-2002 умер.
В СП 62.13330.2011 читайте:
5.1.6* ...Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.
Газопровод СУГ в подвал вводить нельзя
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 24.03.2016, 17:01 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:08 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В дополнение к сказанному уваж. gaspar: СП 60.13330.2012 Раздел 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения https://www.kantiana.ru/upload/iblock/78b/sp-60.13330.2012.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 24.03.2016, 17:13 |
|
|
|
dernov73 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:11 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо, за ответы. Еще такой вопрос по данной теме. Кто будет проверять установку теплогенератора на СУГ? Я, так понимаю, это никому сейчас не подконтрольно. У организации, которая берется за установку, никаких вопросов по размещению теплогенератора в подвале не возникает.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:24 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата dernov73 ( ) Кто будет проверять установку теплогенератора на СУГ? По большому счёту - никто. Разве что наружную СУГ установку. Но зачем оно заказчику- жить на пороховой бочке?Цитата dernov73 ( ) У организации, которая берется за установку, никаких вопросов по размещению теплогенератора в подвале не возникает. Ещё бы. Главное платите, Шура, платите.
|
|
|
|
VIC59 | Дата: Суббота, 26.03.2016, 18:13 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Мариуполь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата dernov73 ( ) Еще такой вопрос по данной теме. Кто будет проверять установку теплогенератора на СУГ?Я, так понимаю, это никому сейчас не подконтрольно. У организации, которая берется за установку, никаких вопросов по размещению теплогенератора в подвале не возникает. Плотность сжиженного газа больше плотности воздуха, то есть при утечке он будет накапливаться в подвале, пока не взорвется.
|
|
|
|
dernov73 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 08:23 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Для утечки предусматривается отсечной клапан с сигнализатором загазованности С3-3-1С в нижней зоне помещения.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:50 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата dernov73 ( ) Для утечки предусматривается отсечной клапан с сигнализатором загазованности С3-3-1С в нижней зоне помещения. Газ может попасть в подвал и не по трубе, но и через форточку (из шланга после слива) и даже по грунту через сквозные повреждения трубы или сосуда. СтрЁмное это дело, висеть на крючке у прокурора до самой пенсии... Вспоминается крылатая фраза => "Одно лишнее движение ... и ты = папа", пару сотен скалымил а геморроя полные штаны. Монтажники все свалят на проект - это и к бабке не ходи...
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 28.03.2016, 12:54 |
|
|
|
dernov73 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:20 | Сообщение # 9 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В составлении проекта я не принимаю участия, сомневаюсь, что он вообще будет. Просто, заказчик раньше работал со мной и пришел проконсультироваться по данному вопросу.
|
|
|
|