				Размещение котла на СУГ в подвале
				 | 
				
			  | 
| dernov73 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:29 | Сообщение # 1 |  
 
Проектировщик 
Группа: Чертежник 
Сообщений: 65 
Репутация:  5 
Город: Вологда Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Подскажите, уважаемые, запрещается ли установка теплогенератора, работающего на СУГ, в подвальном помещении индивидуального жилого дома? В СНиП 42-01-2002 есть запрет только на размещение баллонов СУГ в подвалах. Заказчик построил коттедж в пригороде и хочет закопать емкость с СУГ на участке, пока в поселке нет природного газа.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| gaspar | Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:56 | Сообщение # 2 |  
 
супер ГИП 
Группа: Советник 
Сообщений: 3632 
Репутация:  292 
Город: На Оке Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | СниП 42-01-2002 умер.
  В СП 62.13330.2011 читайте:
  5.1.6* ...Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.
  Газопровод СУГ в подвал вводить нельзя
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 24.03.2016, 17:01  |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| zorik2 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:08 | Сообщение # 3 |  
 
супер ГИП 
Группа: Советник 
Сообщений: 4025 
Репутация:  380 
Город: Планета Земля Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | В дополнение к сказанному уваж. gaspar: СП 60.13330.2012 Раздел 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения https://www.kantiana.ru/upload/iblock/78b/sp-60.13330.2012.pdf
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 24.03.2016, 17:13  |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| dernov73 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:11 | Сообщение # 4 |  
 
Проектировщик 
Группа: Чертежник 
Сообщений: 65 
Репутация:  5 
Город: Вологда Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Спасибо, за ответы.  Еще такой вопрос по данной теме. Кто будет проверять установку теплогенератора на СУГ? Я, так понимаю, это никому сейчас не подконтрольно.  У организации, которая берется за установку, никаких вопросов по размещению теплогенератора в подвале не возникает.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| gaspar | Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:24 | Сообщение # 5 |  
 
супер ГИП 
Группа: Советник 
Сообщений: 3632 
Репутация:  292 
Город: На Оке Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Цитата dernov73 (  )  Кто будет проверять установку теплогенератора на СУГ?  По большому счёту - никто. Разве что наружную СУГ установку.  Но зачем оно заказчику- жить на пороховой бочке?Цитата dernov73 (  )  У организации, которая берется за установку, никаких вопросов по размещению теплогенератора в подвале не возникает.  Ещё бы. Главное платите, Шура, платите.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| VIC59 | Дата: Суббота, 26.03.2016, 18:13 | Сообщение # 6 |  
| 
 Студент 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 12 
Репутация:  0 
Город: Мариуполь Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Цитата dernov73 (  )  Еще такой вопрос по данной теме. Кто будет проверять установку теплогенератора на СУГ?Я, так понимаю, это никому сейчас не подконтрольно.  У организации, которая берется за установку, никаких вопросов по размещению теплогенератора в подвале не возникает.  Плотность сжиженного газа  больше плотности воздуха, то есть при утечке он будет накапливаться в подвале, пока не взорвется.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| dernov73 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 08:23 | Сообщение # 7 |  
 
Проектировщик 
Группа: Чертежник 
Сообщений: 65 
Репутация:  5 
Город: Вологда Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Для утечки предусматривается отсечной клапан с сигнализатором загазованности С3-3-1С в нижней зоне помещения.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| luxemburg | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 12:50 | Сообщение # 8 |  
 
супер ГИП 
Группа: Друзья 
Сообщений: 1285 
Репутация:  44 
Город: luxemburg Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Цитата dernov73 (  )  Для утечки предусматривается отсечной клапан с сигнализатором загазованности С3-3-1С в нижней зоне помещения.  Газ может попасть в подвал и не по трубе, но и через форточку (из шланга после слива) и даже по грунту через сквозные повреждения трубы или сосуда. СтрЁмное это дело, висеть на крючке у прокурора до самой пенсии... Вспоминается крылатая фраза => "Одно лишнее движение ... и ты = папа", пару сотен скалымил а геморроя полные штаны. Монтажники все свалят на проект - это и к бабке не ходи...
 
 Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 28.03.2016, 12:54  |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| dernov73 | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:20 | Сообщение # 9 |  
 
Проектировщик 
Группа: Чертежник 
Сообщений: 65 
Репутация:  5 
Город: Вологда Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | В составлении проекта я не принимаю участия, сомневаюсь, что он вообще будет. Просто, заказчик раньше работал со мной и пришел проконсультироваться по данному вопросу.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 |