Размещение котла на СУГ в подвале
dernov73Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:29 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, уважаемые, запрещается ли установка теплогенератора, работающего на СУГ, в подвальном помещении индивидуального жилого дома?
В СНиП 42-01-2002 есть запрет только на размещение баллонов СУГ в подвалах.
Заказчик построил коттедж в пригороде и хочет закопать емкость с СУГ на участке, пока в поселке нет природного газа.
 
 
gasparДата: Четверг, 24.03.2016, 16:56 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3463
Репутация: 264
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СниП 42-01-2002 умер.

В СП 62.13330.2011 читайте:

5.1.6* ...Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.

Газопровод СУГ в подвал вводить нельзя


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 24.03.2016, 17:01
 
 
zorik2Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:08 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3991
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В дополнение к сказанному уваж. gaspar:
СП 60.13330.2012 Раздел 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
https://www.kantiana.ru/upload/iblock/78b/sp-60.13330.2012.pdf


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 24.03.2016, 17:13
 


dernov73Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:11 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, за ответы.
Еще такой вопрос по данной теме. Кто будет проверять установку теплогенератора на СУГ?
Я, так понимаю, это никому сейчас не подконтрольно.
У организации, которая берется за установку, никаких вопросов по размещению теплогенератора в подвале не возникает.
 
 
gasparДата: Пятница, 25.03.2016, 08:24 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3463
Репутация: 264
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
Кто будет проверять установку теплогенератора на СУГ?
По большому счёту - никто. Разве что наружную СУГ установку.  Но зачем оно заказчику- жить на пороховой бочке?
Цитата dernov73 ()
У организации, которая берется за установку, никаких вопросов по размещению теплогенератора в подвале не возникает.
Ещё бы. Главное платите, Шура, платите.
 
 
VIC59Дата: Суббота, 26.03.2016, 18:13 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Мариуполь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
Еще такой вопрос по данной теме. Кто будет проверять установку теплогенератора на СУГ?Я, так понимаю, это никому сейчас не подконтрольно.
У организации, которая берется за установку, никаких вопросов по размещению теплогенератора в подвале не возникает.

Плотность сжиженного газа  больше плотности воздуха, то есть при утечке он будет накапливаться в подвале, пока не взорвется.
 


dernov73Дата: Понедельник, 28.03.2016, 08:23 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для утечки предусматривается отсечной клапан с сигнализатором загазованности С3-3-1С в нижней зоне помещения.
 
 
luxemburgДата: Понедельник, 28.03.2016, 12:50 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
Для утечки предусматривается отсечной клапан с сигнализатором загазованности С3-3-1С в нижней зоне помещения.
Газ может попасть в подвал и не по трубе, но и через форточку (из шланга после слива) и даже по грунту через сквозные повреждения трубы или сосуда.
СтрЁмное это дело, висеть на крючке у прокурора до самой пенсии...
Вспоминается крылатая фраза => "Одно лишнее движение ... и ты = папа", пару сотен скалымил а геморроя полные штаны.
Монтажники все свалят на проект - это и к бабке не ходи...


Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 28.03.2016, 12:54
 
 
dernov73Дата: Понедельник, 28.03.2016, 15:20 | Сообщение # 9
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В составлении проекта я не принимаю участия, сомневаюсь, что он вообще будет. Просто, заказчик раньше работал со мной и пришел проконсультироваться по данному вопросу.
 