Проектирование узла учета газа на комбыт и промпредприятиях
|
|
Сергеевна | Дата: Пятница, 11.03.2016, 08:38 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Атырау Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! По работе постоянно сталкиваюсь (сама сбытовик) с проблемой установленных счетчиков газа(типоразмер, пропускная способность и т.д.). Не давний пример: общая присоединенная мощность оборудования 76 м3 в час , установлен счетчик СТГ 80-160 вроде бы нормально, но оборудование разное и самое минимальное потребление 1 из них 2 м3 в час (инфракрасники в кол-ве 7 штук, 3 паро-генерирующие установки по 18 м3 в час), чем руководствовались проектировщики не могу понять, достаточно было G65 (мембранный) или РСГ G65. По моему разумению при проектировании узла учета нужно смотреть не только общее потребление но и самое минимальное, ситуации бывают разные какое-то оборудование может простаивать и тогда этот счетчик просто "считать" не будет. Стараюсь "бодаться" с монтажными организациями и проектировщиками и доказывать свою правоту, но не всегда получается. Пожалуйста подскажите ссылки на СНИПЫ или на какую другую техническую документацию в которой указано как все таки правильно проектировать узел учета.
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 11.03.2016, 10:26 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГОСТ Р 8.740-2011. скачать тут же на сайте: http://proekt-gaz.ru/load....-0-1246
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 11.03.2016, 10:27 |
|
|
|
Сергеевна | Дата: Пятница, 11.03.2016, 15:47 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Атырау Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| bark, большое спасибо, но это относиться к промышленным счетчикам, а есть ли какие-то нормативные документы или техпособия именно по подбору счетчиков газа под газовое оборудование, может быть строительные снипы или что то похожее
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 11.03.2016, 16:43 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Сергеевна ( ) но это относиться к промышленным счетчикам почему так решили? случаев, подобных вашему, рассматривали не раз и более-менее подробно разбирали как нужно подбирать. если интересно, посмотрите похожие темы (пользуясь поиском), например: http://proekt-gaz.ru/forum/2-3778-1 PS есть, кстати, у производителей и он-лайн подбор счетчиков на официальных сайтах. для быстрой проверки распространенного счетчика бывает достаточно
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 11.03.2016, 16:44 |
|
|
|
BigDef | Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:21 | Сообщение # 5 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Сергеевна ( ) при проектировании узла учета нужно смотреть не только общее потребление но и самое минимальное Так оно и происходит, как можно подобрать счетчик не учитывая низ по ГПО? У нас такое не прокатывает.
|
|
|
|
Сергеевна | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:31 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Атырау Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| BigDef, у Вас может и не прокатывает, а у нас "как бог на душу положит". И я, как сбытовик, должна еще и доказывать со ссылками на нормативные документы. (в Казахстане живем)
|
|
|
|
BigDef | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:32 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Сергеевна ( ) И я, как сбытовик, должна еще и доказывать со ссылками на нормативные документы И я сбытовик, но поверьте, не надо ссылок на какие-то нормативные документы, не надо ничего доказывать проектировщикам. Пусть лучше они вам докажут как, например, при нижнем метрологическом пределе счетчика в 20 м3/ч он будет достоверно учитывать потребленный газ при работе котла с расходом 1,8 м3/ч.?
|
|
|
|
sdem | Дата: Четверг, 17.03.2016, 02:12 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: simferopol Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГОСТ Р 8.740-2011 Приложение А2 ......Если условие (А.3) выполняется, то достаточно выбранного РСГ, в противном случае узел измерений требуется оснастить несколькими РСГ. Если для оснащения узла измерений достаточно двух РСГ, то рекомендуется выбрать РСГ разного типоразмера. п9.1.2........В зависимости от производительности узла измерений в составе основных СИ предусматривают один или несколько РСГ (см. приложение А).При наличии нескольких РСГ их устанавливают на ИТ, объединенных в коллекторную систему. Предположим , предприятие имеет ГПО с различными расходами,относительно большие :паровой котел на 400 кВт, отопительные бытовые котлы, котельная блочная , а также малые : газовые резаки, бытовые плиты в столовой . Задание предписывает установку УУГ на среднем давлении, вблизи балансового разграничения.Ни один промышленный счетчик не сможет правильно посчитать одну или более бытовых плит , так как они имеют горелку малой мощности , к тому-же паспорт иногда указывает на ее расход при пониженной мощности. Именно она задаст (малая горелка) тот самый минимальный расход всего имеющегося ГПО. Алгоритм здесь приблизительно такой: Все расходы приводим к стандартному, для паспортов с указанием на тепловую мощность без упоминания расходов используем методы пересчета с использованием теплотворности газа. Далее суммируем максимальные расходы , приводим к рабочим условиям , и подбираем счетчик по верхнему диапазону, стараемся брать счетчик исполнение которого имеет самым широким диапазон , там увидим его минимальный расход . Далее определяем какие прибооы c минимальным своим расходом не "вписались" в диапазон счетчика и будем эти приборы вешать на диафрагменный счетчик.Для оставшихся , (те которые вошли в диапазон счетчика , заново суммируем максимальные расходы, и смотрим счетчик соответствующий своим верхним диапазонам этому расходу ( иногда после того как убрали часть ГПО на диафрагменный, может потребуется для оставшегося оборудования подобрать другой счетчик, с зауженым диапазоном или другого типоразмера). В итоге имеем : у границы балансовой принадлежности шкаф с счетчиком на среднее давление , и шкаф ПУРГ на низкое давление, плюс готовимся к проектированию газопровода ГСН на низкое давление. А все начиналось с банальной замены украинского корректора на росийский , так как украинский не имел российский сертификат. И полезли неувязки унаследованные Крымом от Украины.