Понедельник, 25.11.2024, 05:02
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 8 из 9
  • «
  • 1
  • 2
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • »
сп 60.13330.2012 п 6.5.7 стал обязательным
barkДата: Четверг, 01.08.2019, 19:07 | Сообщение # 106
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
как вариант, можно свое письмо написать  с запросом разъяснений в спортлото Роспотребнадзор:
http://www.admkumertau.ru/en....tanovke
http://11.rospotrebnadzor.ru/rss_all....9

не знаю почему туда обращались, возможно ответ быстрее от них получить
 
 
fedorДата: Пятница, 02.08.2019, 13:03 | Сообщение # 107
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 60.13330.2012 п 6.5.7, п 6.6.4, СП 62.13330.2011* п 7.2*
 
 
VorbeiДата: Понедельник, 05.08.2019, 06:19 | Сообщение # 108
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Они непробиваемые какие-то. Никаких доводов слышать не хотят, ссылаясь на п. 5.9.1.4 Оснащение помещений, предназначенных для размещения газоиспользующего оборудо­вания. системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 (пункт 6.5.7). из ГОСТ Р 58095.0-2018.

Сообщение отредактировал Vorbei - Понедельник, 05.08.2019, 06:22
 


gasparДата: Понедельник, 05.08.2019, 08:46 | Сообщение # 109
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Vorbei ()
пункт 6.5.7

Вообще то пункт 6.5.7 СП 60 "сидит" в разделе "поквартирное теплоснабжение" то есть относится к многоквартирным зданиям.
Но скорее всего все ваши  разумные доводы будут проигнорированы, клерками из ГРО.

Что делать:
а) согласиться и включить датчики в проект
б) если заказчик на вашей стороне, подкрепиться толковым юристом и подать жалобу в УФАС на монополиста хзозяйственной деятельности
 
 
izaaДата: Понедельник, 05.08.2019, 18:52 | Сообщение # 110
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пишите в МИНСТРОЙ через интернет. Они, как правило, отвечают в течение месяца.  Хотя они и  подписывают, что они не правомочны разъяснять, но мнение их такое то.... Мне пока помогало достучаться. И общайтесь только письменно с ГРО.
 
 
VorbeiДата: Понедельник, 23.09.2019, 09:30 | Сообщение # 111
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Писали письмо о разъяснении в Минстрой, в ответ получили лишь воду без конкретных разъяснений по вопросу установки СИКЗ в жилых одноквартирных и блокированных жилых домах. Никто не пробовал обращаться за разъяснениями к непосредственному разработчику ГОСТ Р 58095.0-2018 АО "Гипрониигаз"?

Сообщение отредактировал Vorbei - Понедельник, 23.09.2019, 09:43
 


gasparДата: Понедельник, 23.09.2019, 10:27 | Сообщение # 112
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Напишите, вроде отвечают. Но как по мне, а ГОСте всё чётко написано : 
5.9.1.4 Оснащение помещений, предназначенных для размещения газоиспольэующего оборудования. системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) следует предусматривать всоответствии с требованиями СП 60.13330.2012 (пункт 6.5.7). - а это поквартирное теплоснабжение. То есть для многоквартирных домов.

Добавлено (23.09.2019, 10:36)
---------------------------------------------
https://www.forumhouse.ru/threads/362160/page-18

 
 
VorbeiДата: Понедельник, 23.09.2019, 10:36 | Сообщение # 113
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для меня всё тоже понятно. Только ГРО видит данный пункт по-своему.
 
 
smurfДата: Четверг, 31.10.2019, 15:23 | Сообщение # 114
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Имеется пятиэтажный многоквартирный жилой дом 1990 года постройки. На кухне изначально были установлены плита газовая ПГ-4 и проточный водонагреватель ВПГ-18. Заказчик обратился с заявлением на выполнение проекта на замену газоиспользующего оборудования и установку газового счетчика. Устанавливается ВПГ Ariston Fast 14 CF E мощностью 24,3 кВт. Должны ли мы в проекте предусмотреть установку сигнализаторов загазованности?
 


zorik2Дата: Четверг, 31.10.2019, 16:34 | Сообщение # 115
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4842-8#47867
 
 
gasparДата: Пятница, 01.11.2019, 01:20 | Сообщение # 116
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата smurf ()
Должны ли мы в проекте предусмотреть установку сигнализаторов загазованности?
А сами как думаете? Если не брать в расчёт нормативы скажу следующее: ГРО по разным регионам ежегодно фиксирует десятки случаев отравления людей с угарным газом. в том числе с летальными исходами. Раньше было меньше. Почему? Всё банально просто. Кухонные вытяжки + плотные стеклопакеты. Стеклопакеты в холодное время года (когда плотно закрыты) не обеспечивают должный приток воздуха в квартиру. Кухонные вытяжки при максимальном режиме часто переворачивают естественную  тягу в смежных каналах, в том числе и в дымоходах. В результате угарный газ идёт обратно в квартиру. (да, в котлах/колонках есть датчики тяги, но они иногда не срабатывают).  Другими причинами могут быть износ/засор дымохода. Вот несколько ссылок, почитайте.

https://zen.yandex.ru/media....b0f0a09
https://regnum.ru/news/accidents/2220855.html
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26927/3978005/
https://bash.news/news....%2Fnews

Что касается датчиков де-юре - в вашем случае они требуются ибо Сп 60.13330.2012 устанавливает требования к проектированию (а вы указали что делаете проект, а значит обязаны соблюдать пункт 6.5.7 - входящий в ПП1521)

Потому, чтобы жильцы квартиры не чувствовали себя перспективными трупами - поставьте сигнализаторы. Они могут спасти им жизни.


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 01.11.2019, 01:20
 
 
xpamobДата: Суббота, 16.11.2019, 02:20 | Сообщение # 117
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: ГазоБУРГ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Привет всем кто читает)
По установке и не установке системы загазованности вроде как понятно, везде, кроме кухни ИЖД, а есть ли все таки разделение, где надо только метан, а где метан+угарный газ? Или же однозначно, если ставить, то все?


Сообщение отредактировал xpamob - Суббота, 16.11.2019, 02:22
 


gasparДата: Суббота, 16.11.2019, 10:05 | Сообщение # 118
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата xpamob ()
По установке и не установке системы загазованности вроде как понятно, везде, кроме кухни ИЖД, а есть ли все таки разделение, где надо только метан, а где метан+угарный газ? Или же однозначно, если ставить, то все?
Пункт 8.3 СП 402.1325800.2018.  Как говорится в рекламе одного банка -  И на это  и на то.
Хотя если котел с дымоудалением типа С (с закрытой камерой сгорания)  и  с организацией удаления продуктов сгорания коаксиалом через стену сразу на улицу -необходимости сигнализатора угарного газа считаю смысла нет. Но есть нормативы.
 
 
xpamobДата: Суббота, 16.11.2019, 11:37 | Сообщение # 119
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: ГазоБУРГ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Хотя если котел с дымоудалением типа С (с закрытой камерой сгорания)  и  с организацией удаления продуктов сгорания коаксиалом через стену сразу на улицу -необходимости сигнализатора угарного газа считаю смысла нет.

Вот и я считаю, что смысла нет в данном случае, но приходится


Сообщение отредактировал xpamob - Суббота, 16.11.2019, 11:38
 
 
zorik2Дата: Суббота, 16.11.2019, 14:01 | Сообщение # 120
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата xpamob ()
Вот и я считаю, что смысла нет в данном случае, но приходится
 "Незаряженное ружье раз в год стреляет"
 


  • Страница 8 из 9
  • «
  • 1
  • 2
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz