Надзоность помещений
konstantin31071991Дата: Среда, 17.02.2016, 13:50 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Новосиирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Скажите пожалуйста как разделяются здания на поднадзорные и ненадзорные здания с котельным оборудованием более 100 кВт, если здания зарегистрировано на юридическое лицо?
 
 
barkДата: Четверг, 18.02.2016, 11:02 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата konstantin31071991 ()
как разделяются здания на поднадзорные и ненадзорные здания с котельным оборудованием более 100 кВт
Если речь о поднадзорности Ростехнадзору (РТН), то не обязательно все здание, в котором где то есть котельное оборудование, поднадзорно может быть. Бывают встроенные котельные - котельное оборудование в обособленном помещении. В этом случае может быть поднадзорно только это помещение с оборудованием. Но правильнее говорить не о помещении или здании, а об объекте, понятие которого с точки зрения Ростехнадзора более широкое.
Чтобы объект был поднадзорным РТН он должен быть идентифицирован как опасный производственный объект (ОПО). Признаки, по которым идентифицируется ОПО, приведены в ФЗ-116 от 21.07.1997 г. (ред. от 13.07.15 г)
 
 