воздушные пушки в птичниках
izaaДата: Вторник, 02.02.2016, 12:12 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, столкнулись с такой проблемой. В корпусе птичника внутри установлено 10 пушек прямого нагрева по 80кВт. Общий газопровод-коллектор ф89 проложен снаружи птичника по фасаду. К каждой пушке опуск ф20  проходит через стену (сэндвич-панель 120мм) в футляре , далее кран и сильфонка ф20. При  запуске сильфонная трубка покрывается большим количеством конденсата. Как можно решить данную проблему?
Прикрепления: 9328948.pdf (14.3 Kb)
 
 
ppmom-gzdДата: Вторник, 02.02.2016, 13:38 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 76
Репутация: 1
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Потому что в птичнике высокая влажность + агрессивная среда. У нас в индюшатниках все Ок, а в птичниках с утками такая же печалька зимой.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 02.02.2016, 14:25 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата izaa ()
Как можно решить данную проблему?
Утеплите внутренний газопровод и гибкую подводку, например поролоновой трубкой.
http://trubsovet.ru/obogrev/utepl/optimalnyj-uteplitel-dlya-trub.html
http://apline35.ru/index.p....d=19699
https://www.youtube.com/watch?v=rlS2QZ-PS6Y


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 02.02.2016, 14:28
 


sundayДата: Вторник, 02.02.2016, 14:38 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата izaa ()
Как можно решить данную проблему?

1. Теплоизоляция трубопровода, чтобы температура на поверхности изоляции была выше точки росы.
2. Подогрев газа (обогрев трубопровода).

Добавлено (02.02.2016, 14:38)
---------------------------------------------

Цитата zorik2 ()
поролоновой трубкой

поролон низзя - он горючий.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:04 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sunday ()
поролон низзя - он горючий.
Птица то же горит( пух и перо).
 
 
sundayДата: Вторник, 02.02.2016, 17:54 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На птицу норматива нет, а на изоляцию трубопроводов есть :)
СП 61.13330, пункт 5.18, 5.19, а также п. 212 РБ на технологические трубопроводы, п. 10.8.7 ГОСТ 32569
 


zorik2Дата: Вторник, 02.02.2016, 18:12 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Убедили! Применим базальтовый шнур ТУ 5769-001076342306-2006
http://stroysnabgroup.ru/teploizolyatsiya/bazaltovyj-shnur/


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 03.02.2016, 09:52
 
 
sundayДата: Среда, 03.02.2016, 09:44 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть более удобные в монтаже и эксплуатации виды изоляции - вспененный каучук (всякие "флексы"). Обычно производители за счёт добавок обеспечивают группу горючести Г1 с соответствующим сертификатом. Соответственно, денег это дело стоит немало, однако применяется широко, т. к. монтаж и эксплуатация компенсируют затраты.
 
 
izaaДата: Среда, 03.02.2016, 11:51 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Огромное спасибо за помощь!!!  Но думаю в итоге оставим без утепления, смирившись с конденсатом в зимнее время.
 