| воздушные пушки в птичниках | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| izaa | Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:12 | Сообщение # 1 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 229 Репутация: 9 Город: Тамбов Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Подскажите, столкнулись с такой проблемой. В корпусе птичника внутри установлено 10 пушек прямого нагрева по 80кВт. Общий газопровод-коллектор ф89 проложен снаружи птичника по фасаду. К каждой пушке опуск ф20  проходит через стену (сэндвич-панель 120мм) в футляре , далее кран и сильфонка ф20. При  запуске сильфонная трубка покрывается большим количеством конденсата. Как можно решить данную проблему? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| ppmom-gzd | Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:38 | Сообщение # 2 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 76 Репутация: 1 Город: Россия Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Потому что в птичнике высокая влажность + агрессивная среда. У нас в индюшатниках все Ок, а в птичниках с утками такая же печалька зимой. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 02.02.2016, 14:25 | Сообщение # 3 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Утеплите внутренний газопровод и гибкую подводку, например поролоновой трубкой.Цитата izaa (  ) Как можно решить данную проблему?http://trubsovet.ru/obogrev/utepl/optimalnyj-uteplitel-dlya-trub.html
 http://apline35.ru/index.p....d=19699
 https://www.youtube.com/watch?v=rlS2QZ-PS6Y
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 02.02.2016, 14:28 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| sunday | Дата: Вторник, 02.02.2016, 14:38 | Сообщение # 4 |  | Старший проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 206 Репутация: 8 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата izaa (  ) Как можно решить данную проблему?1. Теплоизоляция трубопровода, чтобы температура на поверхности изоляции была выше точки росы.
 2. Подогрев газа (обогрев трубопровода).
 Добавлено (02.02.2016, 14:38)---------------------------------------------
 
 Цитата zorik2 (  ) поролоновой трубкойпоролон низзя - он горючий.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:04 | Сообщение # 5 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Птица то же горит( пух и перо).Цитата sunday (  ) поролон низзя - он горючий. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| sunday | Дата: Вторник, 02.02.2016, 17:54 | Сообщение # 6 |  | Старший проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 206 Репутация: 8 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | На птицу норматива нет, а на изоляцию трубопроводов есть :) СП 61.13330, пункт 5.18, 5.19, а также п. 212 РБ на технологические трубопроводы, п. 10.8.7 ГОСТ 32569
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 02.02.2016, 18:12 | Сообщение # 7 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Убедили! Применим базальтовый шнур ТУ 5769-001076342306-2006 http://stroysnabgroup.ru/teploizolyatsiya/bazaltovyj-shnur/
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 03.02.2016, 09:52 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| sunday | Дата: Среда, 03.02.2016, 09:44 | Сообщение # 8 |  | Старший проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 206 Репутация: 8 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Есть более удобные в монтаже и эксплуатации виды изоляции - вспененный каучук (всякие "флексы"). Обычно производители за счёт добавок обеспечивают группу горючести Г1 с соответствующим сертификатом. Соответственно, денег это дело стоит немало, однако применяется широко, т. к. монтаж и эксплуатация компенсируют затраты. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| izaa | Дата: Среда, 03.02.2016, 11:51 | Сообщение # 9 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 229 Репутация: 9 Город: Тамбов Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Огромное спасибо за помощь!!!  Но думаю в итоге оставим без утепления, смирившись с конденсатом в зимнее время. |  |  |  |  |