Ввод объекта (Проверка Ростехндзора)
|
|
Gazifikacia | Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:01 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сдаем реконструируемый объект в эксплуатацию (АГРС), намечается итоговая проверка Ростехнадзора, мы выступаем в лице заказчика. Вопрос в том , кто должен присутствовать при проверке подрядчик по СМР, стройконтроль, ав.надзор? и в какой нормативке это прописано. За ранее спасибо.
|
|
|
|
odis | Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:42 | Сообщение # 2 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 1
Город: Новосибирск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СТО Газпром 2-3.5-454-2010 5.2 Приемка в эксплуатацию объектов и сооружений магистрального газопровода Далее: СНиП 3.01.04-87 Раздел 3.
Состав приемочной комиссии определяется приказом Заказчика (есть в вышеуказанных документах), но это ПРИЕМОЧНАЯ комиссия. Итоговая проверка назначается распоряжением РТН на основании извещения Заказчика об окончании строительства, реконструкции и т.д. В результате проверки "появляется" акт итоговой проверки (который подписывает Заказчик (представитель Заказчика)), есть Вам "удалось" без замечаний то получите "хороший" акт и ЗОС, если нет - предписание со сроком устранения и еще "попытку". Прообщайтесь с представителем РНТ (кто ему нужен), в принципе все "ключевые" участники Ваше реконструкции должны присутствовать. Это от Генпроектировщика до пусконаладчиков. Это снимет массу вопросов при проверке, т.к. Зак не всегда может ответить на самый элементарный вопрос. Может кто из форумчан дополнит мой ответ. Буду признателен.
Сообщение отредактировал odis - Вторник, 02.02.2016, 14:10 |
|
|
|
Gazifikacia | Дата: Вторник, 02.02.2016, 14:35 | Сообщение # 3 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо!
|
|
|
|