don91Дата: Среда, 25.11.2015, 08:07 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Южно-Сахалинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги вопрос следующий: 
    есть газопровод с давлением 0,6МПа, полиэтиленовый, подземный.
хотят построить дорогу пересекающую ГП, (дорога на ПБО, для проезда груженой техники)
Теперь вопрос какими нормами руководствоваться при выдачи условий на строительство этого пересечения?
 
 
macferson555Дата: Среда, 25.11.2015, 08:50 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вы ГРО?
 
 
don91Дата: Среда, 25.11.2015, 09:08 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Южно-Сахалинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата macferson555 ()
Вы ГРО?
 да
 


macferson555Дата: Среда, 25.11.2015, 09:44 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как минимум сп 62.13330.2011 газораспределительные системы с изменением 1 п. 5.2.2., так же сп 42-101-2003, и СНиП 42-01-2002. Может кто из уважаемых коллег добавит сп или снип дорожников.
 
 
HWДата: Среда, 25.11.2015, 09:45 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 3
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (у Вас там по моему "трясет";
СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги";
СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".
СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями от 13 мая, 22, 23 июля, 3 декабря
2008 г., 17 июля, 22 сентября, 27 декабря 2009 г., 3 ноября, 13 декабря 2010
г., 7 февраля, 6, 21 апреля, 11, 18 июля, 28 ноября 2011 г., 25 июня 2012 г.)
Тех регламент обезопасности сетей газораспределения и газопотребления

Статьей 16 частью 1 ФЗ № 257 устанавливается,что проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексомРоссийской Федерации

Часть11 Статьи 48 ГсК РФ подготовка проектной документации линейного объекта
осуществляется на основании проекта планировки территории и проекта межевания
территории в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими
условиями.
Частьь 7 Статьи 48 ГсК РФ предусматривается, чтотехнические условия предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение
четырнадцати дней по запросам органов местного самоуправления или
правообладателей земельных участков.

Т. К. Проект дороги и  ПБО (это что мусорка что ли?) должен пройти экспертизу, в ТУ можно просто указать, что за газопровод, что проект разработать согласно действующих норм, согласовать проект с ГРО, в смету включить затраты на переустройство газопровода или мероприятий по его защите. Если будет перекладка куска газопровода (например перпендикулярно дороге) в ТУ включить пункт о возмещении балансовой стоимости порушенного участка и передачи на баланс ГРО вновь переложенного.


HW
 
 
zorik2Дата: Среда, 25.11.2015, 10:10 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3999
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Раздел 5.5 
Если автодорога дорога I или II категории смотрим п. 5.1.7
 


don91Дата: Среда, 25.11.2015, 10:19 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Южно-Сахалинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата macferson555 ()
Как минимум сп 62.13330.2011 газораспределительные системы с изменением 1 п. 5.2.2., так же сп 42-101-2003, и СНиП 42-01-2002. Может кто из уважаемых коллег добавит сп или снип дорожников.
Благодарю, но при поверхностом изучении там речь идет о строительстве ГП при существующей дороги. в моем случае газопровод уже есть, заключить его в футляр возможности нет. изменить глубину тоже возможности нет, только если навал грунта

Цитата HW ()
Частьь 7 Статьи 48 ГсК РФ предусматривается, чтотехнические условия предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатациюсетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение
четырнадцати дней по запросам органов местного самоуправления или
правообладателей земельных участков.
собственно и являюсь эксплуатирующей организацией, вот и интересуюсь что им написать в ТУ чтобы не повредили ГП в следствии производимой эксплуатауии своего ПБО(полигон бытовых отходов)

Добавлено (25.11.2015, 10:19)
---------------------------------------------

Цитата zorik2 ()
Раздел 5.5 Если автодорога дорога I или II категории смотрим п. 5.1.7
даже не знаю к какой категории отнести дорогу по которой будут ездить только мусоровозы
 
 
macferson555Дата: Среда, 25.11.2015, 10:26 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата don91 ()
Благодарю, но при поверхностом изучении там речь идет о строительстве ГП при существующей дороги
Перестановка мест слагаемых сумма не меняется.

Добавлено (25.11.2015, 10:24)
---------------------------------------------
Цитата don91 ()
заключить его в футляр возможности нет.


А отсюда по подробней. Глубина какая? Диаметр ?

Добавлено (25.11.2015, 10:26)
---------------------------------------------
Цитата HW ()
Если будет перекладка куска газопровода (например перпендикулярно дороге)
А вы говорите нет возможности изменить глубину. Дорога уже построена??????
Сам недавно закладывал футляр на газопровод Г3 ст. 325(пересечение с проектируемой дорогой)


Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 25.11.2015, 10:28
 
 
HWДата: Среда, 25.11.2015, 11:18 | Сообщение # 9
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 3
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ув. don91, не надо Вам заморачиваться как пройдет дорога над газопроводом.
Ваши ТУ должны содержать:
а) газопровод такой то от... к...,  Рмах=..., Ду = ..., попадающий  в зону строительства автодороги такой то к тому-то,
находящийся на балансе тогота;
б) проектом предусмотреть мероприятия по соблюдению действующих норм и правил при пересечении с газопроводом.
с строящейся дорогой;
в) в смету на строительство включить затраты на реконструкцию газопровода.
г)Застройщику заключить соглашение с собственником о компенсации балансовой стоимости и передачи на баланс собственника
затрагиваемого строительством автодороги участка газопровода;
д) Застройщику включить в смету затраты на компенсацию пользователям газа в случаи перерывов в подачи газа.
е) проектную и рабочую документацию по газопроводу согласовать с ГРО.

Дальше пусть Застройщик думает, что ему делать с газопроводом, то ли в футляр заключать и насыпь делать, то ли вырезать кусок
газопровода и переложить  как положено.
Вам не надо прописывать как защищать Ваш газопровод - это дело Застройщика и его проектировщиков. Вас не должно волновать какой категории эта дорога.
Проектировщики приносят Вам стадию "проектная документация" - вы смотрите что, они придумали и устраивает ли это Вас.

ТУ выписывать на имя Застройщика.


HW
 


macferson555Дата: Среда, 25.11.2015, 14:11 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну как то так.
Прикрепления: 5745542.jpg (158.2 Kb) · 5355248.jpg (159.2 Kb)
 
 
sundayДата: Среда, 25.11.2015, 16:41 | Сообщение # 11
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата don91 ()
газопровод уже есть, заключить его в футляр возможности нет
Футляры для уже проложенных трубопроводов:
 
 
don91Дата: Четверг, 26.11.2015, 01:20 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Южно-Сахалинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата HW ()
Ув. don91, не надо Вам заморачиваться как пройдет дорога над газопроводом.Ваши ТУ должны содержать:
а) газопровод такой то от... к...,  Рмах=..., Ду = ..., попадающий  в зону строительства автодороги такой то к тому-то,
находящийся на балансе тогота;
б) проектом предусмотреть мероприятия по соблюдению действующих норм и правил при пересечении с газопроводом.
с строящейся дорогой;
в) в смету на строительство включить затраты на реконструкцию газопровода.
г)Застройщику заключить соглашение с собственником о компенсации балансовой стоимости и передачи на баланс собственника
затрагиваемого строительством автодороги участка газопровода;
д) Застройщику включить в смету затраты на компенсацию пользователям газа в случаи перерывов в подачи газа.
е) проектную и рабочую документацию по газопроводу согласовать с ГРО.

Дальше пусть Застройщик думает, что ему делать с газопроводом, то ли в футляр заключать и насыпь делать, то ли вырезать кусок
газопровода и переложить  как положено.
Вам не надо прописывать как защищать Ваш газопровод - это дело Застройщика и его проектировщиков. Вас не должно волновать какой категории эта дорога.
Проектировщики приносят Вам стадию "проектная документация" - вы смотрите что, они придумали и устраивает ли это Вас.

ТУ выписывать на имя Застройщика.

вот за это отдельное спасибо

Добавлено (26.11.2015, 01:17)
---------------------------------------------

Цитата macferson555 ()
Ну как то так.Прикрепления: 5745542.jpg(158Kb) · 5355248.jpg(159Kb)
и Вас благодарю за наглядность

Добавлено (26.11.2015, 01:20)
---------------------------------------------

Цитата sunday ()
Футляры для уже проложенных трубопроводов:
даже не знал о таких, спасибо
 


  • Страница 1 из 1