В пункте 6.12 СП 55.13330.2011 есть ссылки на СП 62. 13330.2011, который допускает ввод газопровода в смежное помещение соединенное открытым проемом с помещением, в котором установлено газоиспользующее оборудование (пункт 5.1.6). Кроме того, есть пункт 7.6, оговаривающий условия транзитной прокладки.
Интересен тот факт, что пункты 5.16 и 7.6 СП 62.13330.2011, а также СП 55.13330 не вошли в перечень обязательных требований по Постановлению Правительства №1521.Добавлено (22.10.2015, 10:40)
---------------------------------------------