gasparДата: Среда, 14.09.2016, 12:47 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
Для защиты от механических повреждений используйте полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой по ГОСТ Р 50838-2009. Торговых марок таких труб на нашем рынке достаточно и таким трубам песчаное основание не нужно.
За последние несколько месяцев я пересмотрел требования к устройству песчаных оснований и подсыпок. В насыпных грунтах сложно обеспечить плотное прилегание газопровода ко дну траншеи без устройства песчаного основания.  И её "советую" попробовать засыпать уложенный газопровод глиной или суглинком, извлечённым из траншеи после откопки траншеи. Особенно в морозный период года..Вот вам и "проектное положение газопровода".
Что касается труб протект тоже не всё однозначно. Например трубы с защитным покрытием 1075 RC при сварке встык требуют зачистки свариваемых концов и посути самое уязвимое место газопровода остаётся без защиты. Конечно, можно применить Мультипайпы - трубы, у которых само покрытие сваривается - но цена вопроса таких труб гораздо выше.


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 14.09.2016, 12:52
 
 
СтарушкаДата: Среда, 14.09.2016, 17:32 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В советское время при проверке, которую проводило ОБХСС, первым делом шли в бухгалтерию и проверяли количество купленного песка и оформленного по процентовкам. Возможно сейчас наши строители, также, как в Германии, укладывают песок в траншею, но вериться с трудом.
Что касается защиты места сварного стыкового соединения труб с защитной оболочкой, то под эти не более 10 см трубопровода без оболочки можно сделать подсыпку из песка и засыпку тоже, если местный грунт у Вас вызывает сомнения.
Что касается труб Мультитпайп, то там не покрытие, а соэкструзионный слой (или все слои) из ПЭ100-RC. Это разные вещи.
 
 
barkДата: Четверг, 15.09.2016, 08:07 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
Возможно сейчас наши строители, также, как в Германии, укладывают песок в траншею, но вериться с трудом.
делают не подсыпку а посыпку - видимость создают. Да пока еще топчатся вдоль траншеи, весь строительный мусор и щебенка туда же сваливается
 


serzh1994Дата: Понедельник, 19.06.2017, 16:45 | Сообщение # 19
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ночевку , пришли замечания по проекту, и просят указать какие грунты по  степени закарстованности и нужно запроектировать полиэтиленовую трубу с соответствующим коофициентом прочности.
У меня 3-В грунты по степени закарстованности. Как рассчитать, и как написать в проект?? не знаю вообще)
 
 
VorbeiДата: Вторник, 20.06.2017, 08:32 | Сообщение # 20
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Почитайте п.5.6.6 СП 62.13330.2011.
 
 
Air81Дата: Вторник, 01.08.2023, 08:56 | Сообщение # 21
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Никто случайно не получал разъяснения разработчиков СП62 по поводу п.5.6.4а:
На участках трассы газопровода, расположенных от границ грунтов с различной деформацией в обе стороны на расстоянии, равном 50 номинальным диаметрам газопроводов, следует предусматривать мероприятия, снижающие напряжения в газопроводе (установку компенсаторов, засыпку газопровода незащемляющим грунтом).
?
Если на сайте есть причастные к разработке ,то просьба ответить на следующий вопрос:
Нужно ли закладывать мероприятия по  п.5.6.4а при пересечении газопроводом грунтов с разной степенью пучинистости? Эксперт требует. Я считаю что это бессмысленное удорожание т.к. угадать эту границу грунтов с точностью +-5 м - это как пальцем в небо. Расстояния между скважинами 100-300 м. Границы показаны условно.

Добавлено (01.08.2023, 09:12)
---------------------------------------------
И еще один глупый вопрос: что значит в п. 5.6.4 СП 62 "в грунтах неодинаковой степени пучинистости"? На каком протяжении рассматривать неодинаковость?
Пример 1) по трассе газопровода: 100м непучинистве  -  300 м слабопучинистые  - 300 м среденпучинистые.  Получается на 2 и 3 участке брать 0,9 глубины промерзания или не менее 1,0 м?  
Пример 2) по трассе газопровода: 1 км непучинистве  -  1км слабопучинистые  - 30 км среденпучинистые. Тоже неодинаковые? везде 0,9? 
Или имеется в виду что один грунт (ИГЭ) может быть неодинаковой степени пучинистости и это должно быть прописано в отчете? (не видел таких).

 


СтарушкаДата: Воскресенье, 06.08.2023, 17:32 | Сообщение # 22
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Требование Сп 62.13330, содержащееся в п.5.6.4, было в СНиП 42-01-2001 и основано оно на требовании СНиП 2.04.08-87*, пункты 10.36 и 10.37.
Требование п. 5.6.4а было введено в СП 62.13330.2011 с Изменением №2 в 2017 году.
Обратите внимание, что эти требования не зависят от материала труб газопровода.
Эксперт прав, а Вам надо более детально разобраться с тем как воздействует пучинистость грунтов на трубопроводы (включая газопровод тоже). тгда, возможно. будет понятно, почему одно требование существует уже более 30 лет, а другое уже 6 лет.
 
 