Нормы от газопровода до складов зерна
|
|
dew | Дата: Вторник, 15.09.2015, 19:59 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Может кто сталкивался. Можно ли, надземный газопровод, высокого давления до 6кг., прокладывать на опорах, возле складов зерна силосного типа, на расстоянии менее метра. Склады категории пожаробезопасности "В". Представляют собой стальную каркасную конструкцию ( такие обычно в портах ставят). В инструкции по мерах пожаробезопасности предприятия еще дан клас П-IIа.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:18 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3999
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| ДБН В2.5-20-2001 табл.6 п.1
1. Производственные здания промышленных предприятий все давления расстояние 5 м. и здания сельскохозяйственных предприятий, складские здания,котельные категорий А и Б
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 15.09.2015, 21:19 |
|
|
|
dew | Дата: Вторник, 15.09.2015, 22:09 | Сообщение # 3 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну категория здания у нас В, по ней не нормируется
Сообщение отредактировал dew - Вторник, 15.09.2015, 22:21 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 16.09.2015, 07:23 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3999
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Там же запятая стоит. Категория А и Б относятся к котельным. Если бы запятая стояла после слова котельные, тогда бы категория А и Б относились к перечисленным объектам. Хотя читая второй пункт, начинаешь понимать, что это относится к перечисленным зданиям и сооружениям. Что то, с грамматикой русского языка, у писавших эти пункты.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 16.09.2015, 07:29 |
|
|
|
dew | Дата: Среда, 16.09.2015, 10:07 | Сообщение # 5 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну да , а то означает, что пока, прокладывать газопровод можно....
Сообщение отредактировал dew - Среда, 16.09.2015, 10:07 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 16.09.2015, 13:36 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3999
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Онлайн
| Я бы не проходил на расстоянии менее метра, лишь только потому, что эти склады самовозгораемые. Зерно, когда лежит без движения самовозгорается. И стальные каркасные хранилища нагреваются и обрушиваются. Да, это критический момент и при нормальной технологии такое не должно произойти.
|
|
|
|
dew | Дата: Среда, 16.09.2015, 15:25 | Сообщение # 7 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да я понимаю, но это нюанс этого проекта, связаный с давлением и существенной экономией в метраже. Проект согласован всеми службами. Всем спасибо. Но тему нужно развивать....
|
|
|
|