Понедельник, 07.10.2024, 19:22
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Нужен чертеж крепления продувки на ГРПШ!
edyardzzzДата: Пятница, 11.09.2015, 15:48 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 30
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нужен чертеж крепления продувки на ГРПШ!
 
 
gasparДата: Понедельник, 14.09.2015, 10:17 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата edyardzzz ()
Нужен чертеж крепления продувки на ГРПШ!
Ставим хомут на продувочный трубопровод. В хомут  вкручиваем на резьбовую шпильку, другой конец шпильки привариваем к каркасу верхней части шкафа. Если продувочно-сбросных торубопроводов несколько , то дополнительно фиксируем (соединяем) их на пластине с хомутами в верхней части. Всё это чертится на раз-два в автокаде. Спецчертежа нет.
Прикрепления: 9691444.pdf (140.7 Kb)
 
 
barkДата: Понедельник, 14.09.2015, 13:00 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, а тавровая врезка и заглушки с какой то определенной целью делались?
 


gasparДата: Понедельник, 14.09.2015, 17:01 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
gaspar, а тавровая врезка и заглушки с какой то определенной целью делались?
А что не так?
 
 
barkДата: Понедельник, 14.09.2015, 17:32 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
почему не отводами?
 
 
gasparДата: Вторник, 15.09.2015, 00:13 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Стыков больше (2 на переходе и 1 на отводе, если приварить к сразу к переходу),. Во вторых подземка хорошо продувается после строительства от грязи, дохлых мышей , мусора и влаги через большой диаметр (заглушка приваривается после)

Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 15.09.2015, 00:14
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz