размещение ГРПШ на территории промпредприятия
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 03.09.2015, 13:20 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток, всем! В СП 62.13330.2011 в п. 6.2.2 написано "Отдельно стоящие ПРГ в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130". В свою очередь в п 6.7.6 СП 4.13130.2013 сказано: "Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 30, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1". В подразделе 6.1 так и не увидел четких требований по размещению ГРПШ как "технологического устройства" на территории предприятий. Полагаю, что должна использоваться таблица 3 или 4. Хотелось бы увидеть мнения специалистов по этому вопросу!
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:12 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемый Zorik2, выложил вот такой файл, жёлтым цветом отмечены обязательные пункты, п. 6.2.2 СП 62.13330.2011, не обязательный. Так что, пользуйтесь СНиП 42.
Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 03.09.2015, 15:13 |
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:27 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| macferson555, это все конечно хорошо, что ув. Zorik2 выложил такой файл, но я хочу найти ответ на свой вопрос. Ведь если есть ссылка на документ и подраздел этого документа, должно быть и обоснование его применения.
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 03.09.2015, 15:27 |
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:41 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В СП 4.13130.2013 нет п.6.7.6! Но есть п. 6.1.2 т.3, может он вам нужен.
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:51 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) В СП 4.13130.2013 нет п.6.7.6! Вы уверены, что его там нет? Информация почерпнута из актуальной версии этого свода правил, который как я понимаю еще не претерпел изменений.
Цитата macferson555 ( ) Но есть п. 6.1.2 т.3, может он вам нужен. А вот это мне и предстоит выяснить
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Четверг, 03.09.2015, 16:11 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| в гаранте смотрел там нет 6.7.6, в нете есть))) Что то гарант подвел))
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 03.09.2015, 17:59 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Диманчо,Определяем степень огнестойкости, класс С0 и категорию, она должна быть не ниже как указано в СП 62.13330.2011 п.6.2.3. Затем определяем эти же параметры здания,(по ТУ или по заданию от проектировщиков строителей) от которого надо знать нормируемое расстояние. Затем смотрим подраздел 6.1 СП 4.13130.2013 п. 6.1.2 и определяем расстояние между ПРГ и зданиями на основании противопожарного разрыва. Здесь еще надо при размещении ПРГ на генплане пользоваться СП 18.13330.2011. Если это не здания, а допустим граница хвойных насаждения, склады и т.д. пользуемся другими пунктами (6.1.3-6.1.14), подпункта 6.1 СП 4.13130.2013
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 03.09.2015, 21:08 |
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 03.09.2015, 18:16 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, спасибо за содержательный ответ! Благодарю всех за участие!
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 03.09.2015, 19:16 |
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Пятница, 04.09.2015, 06:41 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Диманчо ( ) В подразделе 6.1 так и не увидел четких требований по размещению ГРПШ как "технологического устройства" на территории предприятий. Ещё нужно посчитать категорию наружной установки по взрыво- пожароопасности и определять расстояние в соответствии с пожарными и ведомственными нормами до соседних объектов.
|
|
|
|
Олег23 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 16:12 | Сообщение # 10 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Город: Калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По п.6.1.2 можно определить расстояние от здания до ГРП (т.е. тоже "здания"), а если нужно узнать расстояние именно от ГРПШ? Как определить степень огнестойкости обычного ГРПШ?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 17:24 | Сообщение # 11 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Было, смотрите http://proekt-gaz.ru/forum/7-2927-1
|
|
|
|
Олег23 | Дата: Вторник, 29.08.2017, 12:51 | Сообщение # 12 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Город: Калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Было, смотрите http://proekt-gaz.ru/forum/7-2927-1 - спасибо за наводку.
|
|
|
|