ГРС
|
|
Artem_Sakh | Дата: Среда, 12.08.2015, 04:01 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Оха Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день. Подскажите, возможно ли применение для отопления помещений ГРС использование газовых конвекторов? Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, Вентиляция и кондиционирование воздуха" прил. Д Системы отопления Д.11а Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и 7.1.16) Водяная и паровая (в соответствии с 6.1.6, 6.2.7) при температуре теплоносителя: воды - не более 110 °С в помещениях категорий А и Б и не более 130 °С в помещениях категорий В1 - В4 (в соответствии с 6.1.6)Электрическая и газовая для помещений категорий В1 - В4 (кроме складов категорий В1 - В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14)Электрическая для помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б) во взрывозащищенном исполнении в соответствии с [9] при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) Помещение ГРС относится к категории А
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 12.08.2015, 08:00 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 60. 13330.2012 п. 6.2.9 (последнее предложение) Газовые и электрические инфракрасные излучатели не допускается размещать во взрывоопасных зонах производственных помещений и складов. Обычно, устанавливали электро котлы в отдельном помещении.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.08.2015, 08:10 |
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 12.08.2015, 08:38 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Обычно, устанавливали электро котлы в отдельном помещении.
Почему тогда ПГБ приходят с конвекторами в технологическом отсеке?Добавлено (12.08.2015, 08:38) ---------------------------------------------
Цитата macferson555 ( ) Газовые и электрические инфракрасные
Разве конвектор это инфракрасный излучатель, или я что то не понимаю?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 12.08.2015, 09:27 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) Разве конвектор это инфракрасный излучатель, или я что то не понимаю? Всё так, газовый конвектор, это "темный излучатель" с закрытой топкой. Согласно СП 60. 13330.2012 п. 6.2.9 в помещении категория А не устанавливаются. Цитата Почему тогда ПГБ приходят с конвекторами в технологическом отсеке? ГОСТ Р 56019-2014 п. 6.2.11 Теплоснабжение зданий ГРП и блок-контейнеров ГРПБ следует осуществлять:от тепловых сетей систем теплоснабжения;- индивидуальных теплогенераторов и электрических радиаторов.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.08.2015, 09:50 |
|
|
|
Artem_Sakh | Дата: Среда, 12.08.2015, 11:00 | Сообщение # 5 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Оха Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот поэтому у меня и возник данный вопрос.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 12.08.2015, 11:13 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Теперь вопрос снят?
|
|
|
|
belous | Дата: Среда, 12.08.2015, 15:58 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| индивидуальный теплогенератор - есть определение? и можно по подробнее о газовом конвекторе как о "Темном излучателе"
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 12.08.2015, 16:27 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата belous ( ) можно по подробнее о газовом конвекторе как о "Темном излучателе" Подробно нельзя, потому, что конвектор большую часть тепла отдает, конвенктивно и меньшую часть излучением, поэтому наверно я "переборщил" в определении когда писал. Хотя, газовые конвекторы с чугунной топкой, работают до 50% как "темные" излучатели, за счет массы топки и передачи части тепла излучением.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.08.2015, 16:41 |
|
|
|
sunday | Дата: Среда, 12.08.2015, 18:45 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) Почему тогда ПГБ приходят с конвекторами в технологическом отсеке? Потому что конструкторы на заводе работают по ГОСТу, который допускает, а проектировщики работают по СП, который не допускает применение газовых конвекторов. Разночтение в НТД. Наши ОВшники говорят, что видали они этот ГОСТ, и экспертиза принимает проект по СП, поэтому мы в опросники газовые конвекторы не закладываем.
|
|
|
|
Artem_Sakh | Дата: Четверг, 13.08.2015, 05:55 | Сообщение # 10 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Оха Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за ответы, но есть еще момент. Если конвектор с закрытой камерой сгорания, забор воздуха по коаксальной трубе. И еще не понятно конструкторы собирают на заводе, а как потом с приемкой их?
|
|
|
|