Добрый день. Подскажите, возможно ли применение для отопления помещений ГРС использование газовых конвекторов? Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, Вентиляция и кондиционирование воздуха" прил. Д Системы отопления Д.11а Воздушная (в соответствии с 7.1.14, 7.1.15 и 7.1.16) Водяная и паровая (в соответствии с 6.1.6, 6.2.7) при температуре теплоносителя: воды - не более 110 °С в помещениях категорий А и Б и не более 130 °С в помещениях категорий В1 - В4 (в соответствии с 6.1.6)Электрическая и газовая для помещений категорий В1 - В4 (кроме складов категорий В1 - В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14)Электрическая для помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б) во взрывозащищенном исполнении в соответствии с [9] при температуре на теплоотдающей поверхности не более 110 °С (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14) Помещение ГРС относится к категории А
СП 60. 13330.2012 п. 6.2.9 (последнее предложение) Газовые и электрические инфракрасные излучатели не допускается размещать во взрывоопасных зонах производственных помещений и складов. Обычно, устанавливали электро котлы в отдельном помещении.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.08.2015, 08:10
Разве конвектор это инфракрасный излучатель, или я что то не понимаю?
Всё так, газовый конвектор, это "темный излучатель" с закрытой топкой. Согласно СП 60. 13330.2012 п. 6.2.9 в помещении категория А не устанавливаются.
Цитата
Почему тогда ПГБ приходят с конвекторами в технологическом отсеке?
ГОСТ Р 56019-2014 п. 6.2.11 Теплоснабжение зданий ГРП и блок-контейнеров ГРПБ следует осуществлять:от тепловых сетей систем теплоснабжения;- индивидуальных теплогенераторов и электрических радиаторов.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.08.2015, 09:50
можно по подробнее о газовом конвекторе как о "Темном излучателе"
Подробно нельзя, потому, что конвектор большую часть тепла отдает, конвенктивно и меньшую часть излучением, поэтому наверно я "переборщил" в определении когда писал. Хотя, газовые конвекторы с чугунной топкой, работают до 50% как "темные" излучатели, за счет массы топки и передачи части тепла излучением.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.08.2015, 16:41
Почему тогда ПГБ приходят с конвекторами в технологическом отсеке?
Потому что конструкторы на заводе работают по ГОСТу, который допускает, а проектировщики работают по СП, который не допускает применение газовых конвекторов. Разночтение в НТД. Наши ОВшники говорят, что видали они этот ГОСТ, и экспертиза принимает проект по СП, поэтому мы в опросники газовые конвекторы не закладываем.
Спасибо за ответы, но есть еще момент. Если конвектор с закрытой камерой сгорания, забор воздуха по коаксальной трубе. И еще не понятно конструкторы собирают на заводе, а как потом с приемкой их?