Опасный производственный объект (ОПО)
|
|
bark | Дата: Среда, 31.08.2016, 09:41 | Сообщение # 46 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата phacochoerus ( ) bark, а если объект уже введен? а опо не зарегано? как передать в РТН договор и зачем Ростехнадзору исполнительная на объект? не в ГРО она должна храниться? есть какие-нибудь типовые договоры? см. Адм регламент по регистрации ОПО (Приказ РТН №606 от 04.09.2007) - там описана процедура, комплект документов, который обязан и/или млжет запросить РТН для регистрации ОПО. Исполниловка остается в эксплуатирующей организации конечно, но инспектор проверяет ее, т.к. является участником приемочной комиссии).
Цитата phacochoerus ( ) Обычно это граница земельного участка ведь? Обычно границы собственности и ответственности не совпадают. Граница собственности появляется после регистрации прав собственности на построенный объект. Заказчик может построить не от границы участка, а от фактической точки врезки, зарегистрировать в собственность, а потом сдать эксплуатирующей организации в аренду сеть до участка. Все ранее принятые ПП на присоединение к инженерным сетям направлены на устранение противоречий и установление общих единых границ. Сейчас даже электрики не доводят кабеля до трансформаторной на участке застройщика, а только до границ участка, а там уже пусть застройщик мучается с муфтами и вводами.
|
|
|
|
phacochoerus | Дата: Вторник, 06.09.2016, 14:52 | Сообщение # 47 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У ИПшника котельная с ГРУ вход 0,6 МПа, можно ли просто отдать эту котельную в оперативное управление или какие-либо другие виды права собственность, аренда и тд организации у которой есть лицензия ОПО и не морочить себе голову? какие плюсы и минусы этого? И
Сообщение отредактировал phacochoerus - Вторник, 06.09.2016, 14:55 |
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 07.09.2016, 01:20 | Сообщение # 48 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| phacochoerus, регистрация ОПО, страхование, аварийное обслуживание, проверка РТН... Филантропов врядли найдете, за все придется платить
|
|
|
|
phacochoerus | Дата: Среда, 07.09.2016, 05:59 | Сообщение # 49 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| luxemburg, нет ну это понятно, что за все нужно платить, проше же отдать людям деньги и пусть занимаются, чем бегать и потеть? какие вообще договоры есть для таких случаев? аренды? эксплуатации? какой нужно будет в РТН показывать?
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 07.09.2016, 15:51 | Сообщение # 50 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата phacochoerus ( ) какие вообще договоры есть для таких случаев? аренды? эксплуатации? можете заключить договор на эксплуатацию напрямую. можете сдать в аренду другой организации, которая заключит с сторонней организацией договор на эксплуатацию или будет эксплуатировать (при наличии лицензии) собственными силами. Но в аренду не возьмут участок газопровода, с которого арендатор не сможет извлечь прибыль.
|
|
|
|
phacochoerus | Дата: Среда, 05.10.2016, 07:49 | Сообщение # 51 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| отличаются ли требования разных ростехназдзоров например Москва и ЯНАО? например Москва для регистрации ОПО требует акт ввода в эксплуатацию а в ЯНАО нет? нужен ли вообще акт ввода для регистрации ОПО?
|
|
|
|
NMRG | Дата: Среда, 05.10.2016, 15:59 | Сообщение # 52 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 1
Город: Новомосковск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| phacochoerus, на сайте Вашего РТН есть раздел о регистрации ОПО с текстом административного регламента и перечнем документов. Видимо Вас ввели в заблуждение по Москве, люди оформляли лицензию на эксплуатацию ОПО, тогда необходим акт ввода в эксплуатацию п.4 в прикреплённом файле.
|
|
|
|
Magtol | Дата: Среда, 14.12.2016, 13:13 | Сообщение # 53 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: МСК Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приветствую! прочитал ветку и не понял. Все привязались к 5кПа, а как же пункт: а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
это ведь тоже есть в газовой котельной. разве не подходит?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 14.12.2016, 13:35 | Сообщение # 54 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Magtol ( ) Все привязались к 5кПа, а как же пункт: Вопрос в чём? Сети газопотребления до 5 кПа не ОПО, даже в котельной. (если в котельной нет иных опасных веществ установленного ФЗ-116 количества)
|
|
|
|
Magtol | Дата: Среда, 14.12.2016, 14:38 | Сообщение # 55 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: МСК Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Вопрос в чём? Сети газопотребления до 5 кПа не ОПО, даже в котельной. (если в котельной нет иных опасных веществ установленного ФЗ-116 количества) вопрос как раз в пункте "а" воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
у природного газа температура кипения -160град, т.о. пункт работает. или нет? объясните почему нет?
|
|
|
|
NMRG | Дата: Среда, 14.12.2016, 15:18 | Сообщение # 56 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 1
Город: Новомосковск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Читайте внимательно приложение 1, последний абзац 116фз. Редакция от 02.06.2016.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 14.12.2016, 15:19 | Сообщение # 57 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| вопрос из серии " а зажигалка в кормане ОПО?" Если речь о сети газопотребления, то до 5 кПа объект не ОПО. Определено изменением к закону ФЗ-116. Или вы хотите очень, что бы ваш объект был ОПО?
|
|
|
|
Magtol | Дата: Среда, 14.12.2016, 15:45 | Сообщение # 58 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: МСК Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) вопрос из серии " а зажигалка в кормане ОПО?" Если речь о сети газопотребления, то до 5 кПа объект не ОПО. Определено изменением к закону ФЗ-116. Или вы хотите очень, что бы ваш объект был ОПО? я просил прояснить ситуацию, просто ответить на вопрос, в итоге получаю не ответы а вопросы и глумления? к чему господа? чтобы унизить? я оратился за помощью. спасибо!
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 14.12.2016, 17:42 | Сообщение # 59 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Не кто над вами не глумится и не унижает. Задайте вопрос конкретно, что у вас за объект, какие опасные вещества и в каком количество обращаются и т.п. Тогда чётко получите ответ. Это всё равно, что вы в такси сели и сказали "поехали", а куда - таксист должен сам догадаться? Увы, я к примеру мысли на расстоянии не умею читать.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 14.12.2016, 17:43 |
|
|
|
бабааАХ_ой | Дата: Четверг, 15.12.2016, 08:02 | Сообщение # 60 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Magtol, Вы, видимо, читая приложение 1, пропустили одну фразу:
"К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: 1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:"
Цитата Magtol ( ) у природного газа температура кипения -160град, т.о. пункт работает. или нет? объясните почему нет? а зачем Вы привязываете природный газ к пункту "а)" ? это же пункт "в)"
|
|
|
|