Вот, лицемерная организация. И письмо до решения суда отменено, и на сайте РТН написано о тёще лезет. Мои последние два ответа по ссылке. http://proekt-gaz.ru/forum/2-4236-2
В соответствии с 116 сети газораспределения и газопотребления до 1,2 МУПа - ОПО 3 категории. Сеть газопотребления - газоиспользующее и др оборудование на одной производственной площадке, которая может принадлежать физ или юр лицу. Поэтому, думаю, что генераторные и т. п. до 360 кВт не ОПО в магазинах адм зданиях и др., а производство независимо от давления ОПО Про сеть газораспределения можно сказать: Если техусловия ГРО выданы на технологическое присоединение
к сети, т е кусок газопровода от сети до объекта - то он не является сетью газораспределения и его тоже нельзя отнести к ОПО до 1.2 МПа. Выводы: ОПО- техрегламент, гос негос экспертиза, Промбезопасность. Не ОПО - СП 62.1333.2011
С 1 сентября 2016 года все сети газораспределения и газопотребления давлением до 0,005 МПа должны быть выведены из категории "опасный производственный объект". В настоящее время изменения к законопроекту прошли три чтения в ГосДуме, закон одобрен Советом Федерации и направлен на подпись президенту.
Исключение составят только сети газопотребления, находящиеся на единой площадке с другими опасными веществами, количество которых относит объект к ОПО.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 28.05.2016, 18:31
Сказочка про мелкого ИПешника. Был у него магазинчик 100 м квадратных. Получал он доход 2 млн. руб., из них 200 тыс руб чистой прибыли (примерно). Отапливаться магазин АОГВ-11, которое подключено к ШП с РДГД-10 и 4 метра г-да среднего давления. Ростехнадзор о нём и не знал (да и не хотел), так как по старому до 100 кВт он был. С 1 сентября 2016 года на тебе милый друг, и страхование опасного объекта, и регистрацию в госреестре, и внеплановую проверку со штрафом, если не внёс в реестр, и плановую проверку раз в три года, и аттестацию, и сделай положение о производственном контроле и расследование инциндентов. А если у тебя есть газовое оборудование старше 20 лет или потерял документацию и не сделал экспертизу промбезопасности, то получи штраф на юрлицо. Россия сынок. (У нас 140 тыс. городе 50-60 таких объектов).
По старому 100 кВт - когда действовали ПБ12-529-03. После их отмены возник вакуум. После их отмены РТН последние годы согласно ФЗ-116 относил к ОПО всё, что к нежилым относится.
ЦитатаNMRG ()
С 1 сентября 2016 года на тебе милый друг, и страхование опасного объекта, и регистрацию в госреестре
Я не думаю, что всё так мрачно. Газопровод и ШРП - часто находятся на баланс ГРО, в общей сети. А внутренние сети газоснабжения владеет ИПшник.
Уважаемый gaspar, ГРО с 1993-1996 годов (кто когда превратился акционеров компанию) не ставили на баланс газопроводы и оборудование построенные за чужие деньги. Исключение составляли, только государственные программы по газификации.
Ребята помогите спасите;) подрядчик хочет заключить договор на регистрацию опо с нами, у нас есть теплогенераторная 279 кВт и 150 метров Г1 PN0,003МПа DN100. Нужно ли его вообще ставить на ОПО как его идентифицировать и как регестрировать? должна ли быть лицензия на эксплуатацию у организации чья это теплогененраторная или достаточно будет договора на хет обслуживание с ГРО? какие доки нужно нести в ростехнадзор карту учета заяву и сведения? ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП!!!
gaspar, для потребителей у которых заходит 0,6МПа в котельную как поставить объект на учет в ростехнадхор? нужна ведь лицензия? или можно не ставить в достаточно заключить договор на эксплуатацию и жить спокойно и уже эксплуатант ставит её на учет?
Как они бедняги за копейку бьются.... Все о народе пекутся...
Ростехнадзор разъясняет: Идентификация и надзор за сетями газораспределения с 1 сентября 2016г.Письмо Ростехнадзора от 18.07.2016 N 00-06-06/1413 "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПИСЬМО от 18 июля 2016 г. N 00-06-06/1413 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ" Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в связи с вступлением в силу 1 сентября 2016 г. Федерального закона от 2 июня 2016 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 170-ФЗ) разъясняет. Федеральный закон N 170-ФЗ уточняет критерии идентификации сетей газораспределения и сетей газопотребления в качестве опасных производственных объектов. Согласно внесенным изменениям к опасным производственным объектам не относятся сети газораспределения и сети газопотребления, работающие под давлением природного или сжиженного углеводородного газа до 0,005 МПа включительно. В отношении сетей газораспределения и сетей газопотребления с давлением до 0,005 МПа включительно Ростехнадзором будет осуществляться контроль (надзор) за соблюдением эксплуатирующими организациями требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". При этом сети газораспределения и сети газопотребления с давлением до 0,005 МПа включительно как опасные производственные объекты не рассматриваются и идентифицируются как объекты технического регулирования с учетом величины давления природного газа. При идентификации объектов в качестве сети газораспределения и сети газопотребления необходимо учитывать, что каждая из указанных сетей является единым производственно-технологическим комплексом, включающим в себя соответствующие газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование. Объекты, включая межпоселковые газопроводы и сети газораспределения населенных пунктов с давлением свыше 0,005 МПа,находящиеся на балансе газораспределительной организации или иной организации, до точки разграничения балансовой принадлежности в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 1314, до границы давлений (0,005 МПа и ниже) в ГРП, ГРУ, ГРПШ и других редуцирующих устройствах, являются опасными производственными объектами независимо от количества единовременно находящегося в них газа и формы собственности (юридические лица и индивидуальные предприниматели). Согласно разделу 11 Требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 7 апреля 2011 г. N 168, в составе сети газопотребления учитываются наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, площадки газифицированных котельных и их оборудование, газораспределяющее оборудование, а также газовая часть газопотребляющего оборудования и установок, газовых турбин, технологических линий и др. в зданиях и сооружениях на территории организации. То есть сеть газопотребления представляет собой единый производственно-технологический объект. Таким образом, объект "Сеть газопотребления" попадает под критерии опасного производственного объекта при наличии оборудования, работающего под давлением природного или сжиженного углеводородного газа свыше 0,005 МПа, даже если в составе опасного производственного объекта есть оборудование, работающее под давлением природного или сжиженного углеводородного газа 0,005 МПа и ниже. При этом в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отражаются все характеристики объекта, в том числе участки газопроводов и оборудование низкого давления. Разделение объекта "Сеть газопотребления" на регистрируемые и не регистрируемые в реестре опасных производственных объектов мелкие участки, технологически связанные и эксплуатируемые в рамках одного предприятия, необоснованно. Начиная с даты вступления в силу Федерального закона N 170-ФЗ сети газораспределения и сети газопотребления, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 МПа включительно, подлежат исключению из государственного реестра опасных производственных объектов на основании заявления эксплуатирующей организации по основанию, предусмотренному подпунктом "в" пункта 7 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. N 1371. В целях недопущения ошибок при идентификации сетей газораспределения и сетей газопотребления территориальным органам Ростехнадзора необходимо обеспечить особый контроль, в том числе при проведении поверок, за правильностью идентификации объектов с учетом ее подтверждения проектной документацией, техническими условиями, актами разграничения балансовой принадлежности и актами вводов в эксплуатацию. В настоящее время в соответствии с поручением Ростехнадзора от 14 января 2016 г. N ПЧ-1 "Об усилении контроля за исполнением технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870", территориальными органами Ростехнадзора организована регистрация поступивших заявлений об участии должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора в работе приемочных комиссий по приемке сетей газораспределения и сетей газопотребления. В целях оптимизации учета поднадзорных объектов на территориальные органы Ростехнадзора возлагается ответственность за ведение реестра сетей газораспределения и сетей газопотребления, работающих под давлением природного или сжиженного углеводородного газа до 0,005 МПа включительно. Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 5 Приложения к Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. N 492, организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты "Сеть газораспределения" и "Сеть газопотребления", должны иметь лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, с правом выполнения работ по транспортированию опасных веществ. С.Г.РАДИОНОВА