Пересечение дырчатого дренажа газопроводом
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 31.07.2015, 20:41 | Сообщение # 1 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток. Такой вопрос. Ранее в ПБ 12-529-03 был пункт 2.2.18. На пересечении подземных газопроводов с другими коммуникациями должны быть предусмотрены защитные меры, исключающие проникновение и движение газа вдоль коммуникаций.
Часто вокруг жилых домов проходят дырчатые дренажи и как-то вычитав этот пункт в правилах стали на приемке требовали либо заменить участок дренажа на трубу цельную или зегерметизировать дренаж. Теперь ПБ 12-529-03 нет. Насколько необходимо выполнять герметизацию таких труб при пересечением с газопроводом? С двух сторон от пересечения есть колодцы с отверстиями для проверки загазованности. Заменив такой дренаж естественно нарушится дренаж участка в месте пересечения с газопроводом. В каком нормативе есть подобное требование?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 01.08.2015, 07:40 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) проходят дырчатые дренажи Что выполняют эти дренажи, защита от почвенных газов (метан,радон)? Что касается норм, то кажется п.2.2.18 ПБ 12-529-03 никуда не включили. Я то же не нашел нигде. Делайте запрос этим "хулиганам".
|
|
|
|
gaspar | Дата: Суббота, 01.08.2015, 08:45 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я имел ввиду к примеру пересечение таких труб , при строительстве газопровода-ввода. В прикреплении трубы и схема.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 01.08.2015, 09:49 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| При такой системе водопонижения, логично было выполнить вентиляцию сборных колодцев системы водопонижения, а так же выполнить контроль воздушной среды подвальных помещений близлежащих домов на метан. ГОСТ 54983-2012 п.6.2.6 http://www.gazpromgr.tomsk.ru/public/uploads/doc/VDGO_perech-NTD/4.pdf
|
|
|
|
gaspar | Дата: Суббота, 01.08.2015, 10:08 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Как мне видится - это работа эксплуатационных служб. В строительстве предусматриваем сверление отверстий 10-12мм в люках всех ближайших колодцев для возможности отбора пробна загазованность. Но дренаж, по моему мнению, "трогать" не нужно. (менять, изолировать и т.д.)
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 01.08.2015, 10:17 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Всё правильно,это дело эксплуатации. Что документально указано в их ГОСТе. Недавно читал судебный прецедент, так что суд определил много замечаний на эксплуатацию, потому, что указано в их нормативной документации, а не у проектировщиков. http://solutions.fas.gov.ru/to....7743362
|
|
|
|
gaspar | Дата: Суббота, 01.08.2015, 10:22 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо. Поизучаю
|
|
|
|