Вторник, 26.11.2024, 16:33
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Установка контрольных трубок в подвалах жилых домов
patrik93Дата: Пятница, 03.07.2015, 09:29 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нужно ли устанавливать контрольные трубки в подвалах жилых домов в радиусе 50 метров от газопровода. В какой нормативной литературе это прописано ?
 
 
VorbeiДата: Пятница, 03.07.2015, 09:52 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
обсуждалось уже здесь http://proekt-gaz.ru/forum/2-2684-1
 
 
patrik93Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:31 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да но в той теме так и не добрались до истины. А ПБ 12-529-03 имеет статус - не действует.
Прикрепления: 0721885.pdf (115.1 Kb)


Сообщение отредактировал patrik93 - Пятница, 03.07.2015, 11:35
 


barkДата: Пятница, 03.07.2015, 12:32 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата patrik93 ()
в радиусе 50 метров от газопровода.
Цитата patrik93 ()
Б 12-529-03 имеет статус - не действует.
тогда откуда цифра "50"?
Цитата patrik93 ()
так и не добрались до истины
нормами предусматривается контроль загазованности в подвалах переносными газоанализаторами, но не через контрольные трубки.
 
 
zorik2Дата: Пятница, 03.07.2015, 17:36 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ Р 54983-2012 п.6.2.6
 Само предложенное решение не понятно. Это открываем пробку и впускаем газ в подвал? Может это проверка на радон? 
Заложите в проекте вентиляцию подвала и все будет в шоколаде.


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 03.07.2015, 17:50
 
 
luxemburgДата: Воскресенье, 05.07.2015, 17:12 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проверка на наличие газа в радиусе 50 метров предусмотрена только после обнаружения газа в колодцах 15-метровой зоны по обе стороны трассы при ее обходе и осмотре.
Трубки в подвалах монтируют только при отсутствии доступа или невозможности проверить на загазованность через окна или другие отверстия.



Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 05.07.2015, 17:22
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz