Коммерч. учет расхода газа в котельной
|
|
stessi2006 | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:09 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Макс. расход газа считаю по макс. теплопроизводительности всех котлов, мин. - по мин. тепловой мощности наименее мощной горелки.
Получился диапазон (рабочие кубы при изб. давлении 300 мбар) 21-660.
Что делать? Ставить Ирвис?
|
|
|
|
BigDef | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:49 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| DELTA G650, DN 150 мм, Q=5,0—1000 м3/ч, PN 16 бар, фланец, (1:200) €6962
|
|
|
|
sunday | Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:06 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Можно применить два преобразователя расхода, подключенных к одному вычислителю. Но я сомневаюсь, будет ли это дешевле, чем один ультразвуковой.
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:11 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Поставила Дельту.
|
|
|
|