mariyam_1985Дата: Четверг, 04.06.2015, 10:02 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Георгиевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ж.Д.-  котел 27кВт - расход газа номинальный 2,58м3/час; ВПГ-2,8 м3/час; ПГ-4 - 1,2м3/час 
Итого по паспортам :6,58 м3/час - заказчику много платить т.к. более 5м3/час
По СНиП : (1,2+2,8)х0,7+ (2,58х0,85)=2,8м3/час+2,193м3/час=4,993 м3/час- так платить заказчику соооовсем другие деньги.
Но как правильно? и по каким документам ,доказать ,что именно по расчету -правильно.
Является ли расчетный расход максимальным??
 
 
zorik2Дата: Четверг, 04.06.2015, 13:46 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-101-2003 п. 3.20 и указывает как определять расчетный часовой расход газа . Сами понимаете, это для проектировщиков, при расчете диаметров и потерь давления во внутреннем газопроводе. От Вас требуют максимальный часовой расход газа, величина придуманная менеджерами и понятия логика у них отсутствует, просто механически суммируются максимальный часовой расход газа оборудованием. Так что умерьте аппетит и подумайте в сторону, что бы был котел который мог вместе с отоплением выполнять функцию нагрева воды для ГВ и использование бойлера(как запаса ГВ), для снижения часовой нагрузки для ГВ.
 
 
barkДата: Четверг, 04.06.2015, 14:16 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата mariyam_1985 ()
Ж.Д.-
если индивидуальный жилой дом, ограничьтесь на стадии проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию котлом и плитой. водоподогреватель поставите после пуска газа (самостоятельно), но счетчик нужен с учетом всего суммарного расхода.
 


Svetlana_SPBДата: Четверг, 04.06.2015, 14:57 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 1
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Так что умерьте аппетит и подумайте в сторону, что бы был котел который мог вместе с отоплением выполнять функцию нагрева воды для ГВ и использование бойлера(как запаса ГВ), для снижения часовой нагрузки для ГВ.
Совершенно согласна! Расчета Вашего не видела, но по идее одноконтурник с бойлером на 32кВт должен спокойно закрыть нужды по отоплению и ГВС и спокойно впишетесь в 5 кубов. Если честно, никогда не понимала решение с 2 отдельными приборами, если только не исключительные случаи.
 
 
mariyam_1985Дата: Четверг, 04.06.2015, 15:45 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Георгиевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
К сожалению не  все хотят ставить 2-х контурный котел. Хотят напольный 1конт + отдельно ГВ +ПГ. Ведь по  большему счету. имеют право.
Но тогда и расплата- более 5м3/час.
А вот на днях дом большой -котел бакси слим 1.490ин -48,7квт-расход 5,72м3/час по паспорту + ПГ=1,2м3/час ИТог: 6,72
А если с коэф.,то проходим до 5м3, или во всяком случае меньше.Оплата после 5м3 просто фантастическая.
Вот подадут в суд и что ,кто прав.?
 
 
pindaricДата: Пятница, 03.07.2015, 14:04 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В ПетербургГазе изменилась форма заявления. Что вы думаете по поводу сноски на 1 листе?
Прикрепления: img029.pdf (1.00 Mb)
 


barkДата: Пятница, 03.07.2015, 14:45 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата pindaric ()
по поводу сноски на 1 листе?
новый термин ввели. нужно официальное разъяснение, что они подразумевают под "одномоментном использовании", в чем измереряется "момент" - в секундах, миллисекундах, чихе, вздохе....
 
 
pindaricДата: Пятница, 03.07.2015, 15:13 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну размерность то расхода стоит м3/ч
 
 
barkДата: Пятница, 03.07.2015, 15:58 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если бы хотели нормально написать, то указали бы "максимальночасовой расход газа, определяемый по паспортным данным одновременно работающего газоиспользующего оборудования". А так можно расценивать как определение максимального расхода газа за секунду (иная единица времени) с последующим переводом в м3/ч.
Догадываюсь, что хотели исключить коэффициент одновременности из расчетов...
 