1. Во-первых, необходимо отличать врезку от присоединения. Врезка производится только под газом и исключительно в полном соответствии с чертежами серии 5.905-25.05. Обозначается в спецификации, например, Врезка тавровая УГ 23-00-03 Ду 100 по серии5.905-25.05 или Врезка торцевая катушкой УГ 25.00-03 Ду 100по серии 5.905-25.05. На чертежах - так же, но можно вынести номер позиции. 2 Присоединение производится, как правило, с отключением газа и продувкой газопровода. Обозначение, например: угловымсоединением У 16 (У 17) по ГОСТ16037-80 или стыковымсоединением С2 по ГОСТ 16037-80
Цитата kuzma8936105Мы пишем на выноске "Врезка газопровода *диаметр* в существующий газопровод *диаметр*". Или в проектируемый газопровод, там уже по ситуации. На плане никак не обозначается, просто линия "врезается" в линию.