Нужны чертежи ШГРП
|
|
antomolog | Дата: Среда, 17.02.2010, 14:22 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Бендеры Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть один объект, Необходимо установить узел учета по среднему давлению на базе счетчика КУРС-01, И ШГРП на базе регулятора Fiorentini. Узел учета и ШГРП располагаются в разных шкафах (расположены довольно далеко друг от друга. Проблема в том что согласующая организация уперлась рогом и требует установки оборудования в шкафах с подогревом. Никакие доводы, вроде предоставления паспортов, где указанны параметры эксплуатации вкупе со СНиПом по климатологии не помогают. Уважаемые форумчане!!! Помогите инфой по этим несчастным шкафам с подогревом! Всю голову об гугл уже поломал. Может у кого есть наработки или завалялся где нить каталог готовых ШГРП с подогревом... Вообщем буду рад любой информации по этому вопросу. А и еще если для кого-то важно: Расход газа ШГРП -30нм3/час Узел учета макс расход 1000м3/час
|
|
|
|
kosma | Дата: Четверг, 18.02.2010, 11:10 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 3
Город: Егорьевск, Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Шкафов с подогревом великое множество производится. Например Саратовский Газаппарат их целую кучу делает. И ГРПШ и УУРГ. И еще с десяток заводов в Саратове. Если нужны контакты чтобы купить - у меня есть хороший товарищ в Саратове. Занимается продажей газовго оборудования. Если нужно - пиши в аську 430430473
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 18.02.2010, 20:34 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote Шкафов с подогревом великое множество производится. Например Саратовский .... И то верно, в Саратове таких проблем нет. Шкафами с обогревом уже давно никого не удивишь. Quote важаемые форумчане!!! Помогите инфой по этим несчастным шкафам с подогревом! Всю голову об гугл уже поломал. Может у кого есть наработки или завалялся где нить каталог готовых ШГРП с подогревом... В качестве справочного материала посоветовал бы вам "Справочник: Промышленное газовое оборудование", Саратов, Том 1 и 2. Том 2 посвящен в том числе газорегуляторным пунктам и установкам - всевозможные варианты, исполнения, производители, все найдете в этой книге! Добавлено (18.02.2010, 20:34) --------------------------------------------- Если Админа интересует (или еще кого-нибудь), могу попробовать отсканировать свои два тома "Справочник: Промышленное газовое оборудование", Саратов, 2006г и выложить на сайте.
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 18.02.2010, 20:48 |
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Четверг, 18.02.2010, 21:24 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Выкладывай, пригодится.
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 18.02.2010, 21:50 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote Выкладывай, пригодится. Хорошо, Админ, попробую...главное время выкроить на это_)
|
|
|
|
Kaa | Дата: Пятница, 19.02.2010, 08:58 | Сообщение # 6 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 4
Город: Мск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А не проще готовый ШГРП использовать?
Ищу работу...
|
|
|
|
antomolog | Дата: Пятница, 19.02.2010, 10:38 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Бендеры Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мне и нужен в идеале готовый ШГРП. Просто я из Молдовы ПМР у нас расчетная зимняя температура -15 поэтому в нашем регионе такие шкафы не производят и не привозят. Соответственно никогда с ними не сталкивался и нет никаких наработок. Сейчас просто выполняем проект для Украины, Затока, база на берегу моря. Согласующая организация настаивает на установке шкафа с подогревом. Я был бы только рад установить готовый ШГРП с подогревом, однако нет по таким ШГРП никакой тех. информации.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:20 | Сообщение # 8 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Свяжись с производителями. Они делают такие шкафы. Реквизиты в приложении.
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:28 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote Расход газа ШГРП -30нм3/час Узел учета макс расход 1000м3/час А почему такая разница в расходах, antomolog???Добавлено (19.02.2010, 11:28) --------------------------------------------- И зачем два шкафа? Узлы учета целесообразно располагать в ГРПШ до линии редуцирования. Шкаф при этом за два метра длины, но проектировать один шкаф было бы разумнее, чем два, на мой взгляд
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 09:03 | Сообщение # 10 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Спасибо Диманчо за справочник. Хорошая книга, в ближайшее время выложим на сайте (после небольшой обработки).
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 15:52 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да не за что, Админ. Сегодня вечером выложу и вторую часть!
Сообщение отредактировал Диманчо - Воскресенье, 21.02.2010, 16:00 |
|
|
|
antomolog | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 16:23 | Сообщение # 12 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Бендеры Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (LevaK) Свяжись с производителями. Они делают такие шкафы. Реквизиты в приложении. Большое спасибо попробую связаться. Quote (Диманчо) А почему такая разница в расходах, antomolog??? На территории предприятия, несколько шкафных.... Quote (Диманчо) Выкладываю первый том справочника "Промышленное газовое оборудование", Саратов, 2006г. Обложка: Огромное спасибо, ждем и вторую часть.
|
|
|
|
LevaK | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 19:05 | Сообщение # 13 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Благодарю! Весьма полезная книга.
|
|
|
|
antomolog | Дата: Вторник, 23.02.2010, 12:45 | Сообщение # 14 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Бендеры Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| спасибо, почитаем...
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Вторник, 23.02.2010, 17:12 | Сообщение # 15 |
Группа: Абитуриент
| Я если честно, сталкиваюсь впервые с требованием по установке оборудования в шкафах с подогревом, хотя и проектирую на Украине. Необходимо узнать на какой нормативный документ ссылается согласующая организация.
|
|
|
|