Необходимость крана на границе участка ИЖД
fiat135Дата: Суббота, 28.03.2015, 13:42 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, коллеги! Прошу помощи-рекомендации у проектировщиков Москвы и Московской области...
Вопрос про необходимость или "пожелания работников местных ГРО" по поводу установки отключающего устройства на границе земельного участка индивидуального жилого дома ??? Если с юр. лицами и пром. предприятиями всё понятно - всегда ставим, то в случае с ИЖД вопрос открыт?
Заранее благодарю за ответ!
 
 
gasparДата: Суббота, 28.03.2015, 23:54 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
Если с юр. лицами и пром. предприятиями всё понятно - всегда ставим
А непроектировщику Московской области  поясните - почему всегда ставите??? 
Пункт 5.1.7 СНиП 42-01-202 никто не отменял, всё остальное "хотелки" ГРОшников по котороым часто УФАС "плачет"
 
 
fiat135Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 09:13 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Согласен, что п.5.1.7 никто не отменял, но нам ещё работать с ГРО, тем более на безопасность это не влияет, даже наоборот...а перед ФАС всегда можно оправдаться показав пункт об установке отключающего устройства в выданных ГРО ТУ...:) А сейчас ещё этот документ с #1314....
 


gasparДата: Воскресенье, 29.03.2015, 10:06 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
но нам ещё работать с ГРО
Вот  в этом и беда... Прогибаются под ГРО многие, боятся...Отсюда и вседозволенность ГРОшников.  А правильно было бы, чтобы ГРО боялось грамонтных и по хорошему "упёртых" проектировщиков
 
 
fiat135Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:07 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проектировщики приходят и уходят...после сдачи объекта, а ГРО остаётся один на один с тем что они наделали и с потребителями.... Конечно не все что ГРО пишет в ТУ я поддерживаю, но что касается отключающих устройств за границей земельного участка предприятия (юрлица) - я их поддерживаю.... Попробуй пробейся на территорию охраняемого объекта, чтобы закрыть кран на фасаде...
 
 
gasparДата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:29 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
опробуй пробейся на территорию охраняемого объекта, чтобы закрыть кран на фасаде...А дл чего это делаьь???
А для чего этот делать???Если не платят??? можно и так заглушить при желании..Но всех од одну гребёНКУ ровнЯть..
 


allforgasДата: Воскресенье, 29.03.2015, 16:34 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мособлгаз требует отключающие устройства и перед частными домами тоже. В подземном исполнении. Коллеги из знакомой организации пробовали согласовать без них - не получилось. У них была большая застройка частного сектора (что-то больше 500 домов), хотели чтобы подешевле людям было (задвижки подземные дорогие), писали письма в разные стороны - не прошло. Мособлгаз на кривой козе не объедешь...
 
 