1000 лет не вдумываясь в проектах пишем фразу - "вертикальные участки газопровода в радиусе 1 метр засыпать непучинистым грунтом (песком средней крупности). В связи с чем задался вопросом - какой документ энто требует? (размеры засыпки?) В типовых сериях (например 5.905-25.05) водоотводящие трубки засыпаются в радиусе 465мм. В нормах - не могу найти.
Есть, цокольный ввод, в старых нормах в пучинистых грунтах, требовали заменить грунт, на непучинистый из за разности осадки здания и ввода. Если вертикальный выход трубопровода из земли, не уплотнен и не защищен от проникновения осадков, то может наступить морозное пучение из за неоднородности состава и сложения грунтов. Указываемая Вами фраза-конструктивное решение защиты трубопровода от пучения грунта. Если есть желание больше разобраться с пучением http://www.moluch.ru/conf/tech/archive/7/2071/
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 22.03.2015, 11:07
Спасибо. То что засыпка песком вертикальных участков нужна от сил морозного пучения я понимаю. Мне непонятен размер насколько нужно от оси выхода труб засыпать трубу - на 20см, полметр, метр. (минимум)