Высокое и среднее давление в котельной(технич. перевооруж)
|
|
talana1 | Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:22 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Делала полгода назад проект по тех. перевооружению существующей(уже лет 25 котельной). Так вот, газ, давлением 6 МПа введен прямо туда, следовательно ГРУ, снижающ. давление с 6 МПа до 4,2 кПа расположен внутри, я все оставила так как есть, лишь вместо байпаса сделала вторую линию редуцирования. Промэкспертиза дала добро, а один мой знакомый-проектировщик сказал, что сейчас ввод такого давления в помещение котельной строго запрещен, надо было ГРУ за пределами котельной сделать, а войти уже низким. Так ли это, а если так, то подскажите, пож-та, в каком документе это отражено?Добавлено (24.02.2015, 16:22) --------------------------------------------- Прошу прощение за неточность, давление было 0,6 МПа))
|
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 24.02.2015, 16:36 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3999
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата talana1 ( ) а один мой знакомый-проектировщик сказал, что сейчас ввод такого давления в помещение котельной строго запрещен, надо было ГРУ за пределами котельной сделать, а войти уже низким. Так ли это, а если так, то подскажите, пож-та, в каком документе это отражено? Не верьте слухам, верьте нормам!
|
|
|
|
talana1 | Дата: Вторник, 24.02.2015, 17:07 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата knmdk ( ) См. Приложение N 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Цитата knmdk ( ) knmdk, спасибо за помощь! Добавлено (24.02.2015, 17:07) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 Цитата talana1 ()а один мой знакомый-проектировщик сказал, что сейчас ввод такого давления в помещение котельной строго запрещен, надо было ГРУ за пределами котельной сделать, а войти уже низким. Так ли это, а если так, то подскажите, пож-та, в каком документе это отражено? Не верьте слухам, верьте нормам! zorik2, это звучало из уст опытного человека со стажем работы более 30 лет, поэтому и возник вопрос))
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 24.02.2015, 17:58 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| talana1, точно больше неозвученных данных не осталось? например, котельная отдельностоящая или встроенная (пристроенная)?
|
|
|
|
Старушка | Дата: Вторник, 24.02.2015, 20:56 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 670
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГОСТ Р 56019-2014, таблица 1. Покажите этот документ своему знакомому-проектировщику. Уважаемый zorik2 прав, не верьте 2на слово", тем более, когда говорят, что что-то запрещено или наоборот уже разрешено.. Пусть покажут ГДЕ!
|
|
|
|
talana1 | Дата: Среда, 25.02.2015, 10:10 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) talana1, точно больше неозвученных данных не осталось? например, котельная отдельностоящая или встроенная (пристроенная)? Котельная вроде бы отдельно стоящая (для районной больницы), но вроде бы и пристроенная, т.к. с одной стороны к котельному залу пристроена прачечная.
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 25.02.2015, 20:53 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата talana1 ( ) т.к. с одной стороны к котельному залу пристроена прачечная нарушение уже допущено, хотя и не вами...
Сообщение отредактировал bark - Среда, 25.02.2015, 20:54 |
|
|
|