Добрый день, коллеги! Проектирую газопровод Г4 стальной, Ду200. Пересекаем овраг глубиной 3 м. Хотел пройти его надземкой, т.е. выйти из одной стенки оврага, положить газопровод на опоры, и затем войти в другую стенку, и далее опять подземно. ГРО мое решение зарубило, говорят делать только подземкой, методом ННБ. Трубу Ду200 стальную не так легко согнуть, получается длинный участок, прокладываемый ННБ, что для заказчика слишком дорого. Подскажите, как еще можно пересечь этот овраг.
Если срочно, то лучше посмотреть историю форума. Такие вопросы были. http://proekt-gaz.ru/forum/2-602-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1722-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1860-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1838-1 Что касается самого Вашего решение перехода, то так овраги не переходят, с установкой опор внутри оврага. При таком уклоне оврага как у Вас, можно пройти и открытым способом. Бульдозером, спланировать полосу трассы, что бы по спланированному грунту мог пройти экскаватор или другая землеройная техника (максимальный угол наклона для работы). Так что, ГРО абсолютно правильное предложило решение - только подземно.
Я извиняюсь за корявость на чертеже в приложении, но в принципе понятно, перед холмом делать рабочий котлован для ННБ и забуриваться, и выходить в приемный котлован за оврагом
Добавлено (24.12.2014, 10:32) --------------------------------------------- Просто мой вариант прохождения оврага намного дешевле, и видел своими глазами такие построенные и действующие газопроводы, в частности, в Чувашии.
Согласен стойки конечно дешевле) но овраг, точнее края оврага имеют свойства к оползновению или эрозии, т.е. как я себе представляю что в районе выходов из земли, на краях оврага, газопровод будет претерпевать повышенную нагрузку, значит нужно будет выполнять мероприятия по укреплению склонов или футляры на расчетную длину оползня что бы как то разгрузить трубу. ИМХО.