Установка КТЗ в котельной
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 09.01.2025, 19:13 | Сообщение # 16 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3521
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата GazRust ( ) Доброго всем дня, сдаем встроенную теплогенераторную на низком давлении, один котел на 40кВт, в проекте рисовал КТЗ и электромагнитный клапан, строители КТЗ не поставили, ссылаясь на то, что в нормах его уже нет и просят убрать из проекта. Кинулся было доказывать что он нужен, но получается действительно КТЗ на низком давлении уже не нужен? И правильно сделали (кроме одного - надо было согласовать с проектировщиками предварительно)
как указал выше в теме - ГОСТ Р 58095.0-2018 п.5.3.8 - Оснащение помещений термочувствительными запорными клапанами, где устанавливается газоиспользующее оборудование, при входном давлении до 0,003 МПа не требуется Польза от КТЗ сомнительная, а вот утечку газа через своё резьбовое соединение оно быстрее обеспечит. В конце концов при пожаре скорее на угарный газ сработает датчик СО и закроет электромагнитный клапан. Необходимое время до прибытия аварийной бригады ГРО (не более 40 мин) с корпусом электромагнитного клапан ничего не случится от теплового воздействия пожара.
Но есть но. Если ваш объект проходил экспертизу и в заключении экспертизы фигурирует на газопроводе КТЗ то его отсутствие может быть формальным поводом для ГАСН направить объект на повторную экспертизу. И тут как говорил незабвенный герой Яковлева - за счёт банкет?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 09.01.2025, 19:16 |
|
|
|
Ian490 | Дата: Пятница, 10.01.2025, 16:21 | Сообщение # 17 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата GazRust ( ) Доброго всем дня, сдаем встроенную теплогенераторную на низком давлении, один котел на 40кВт, в проекте рисовал КТЗ и электромагнитный клапан, строители КТЗ не поставили, ссылаясь на то, что в нормах его уже нет и просят убрать из проекта. Кинулся было доказывать что он нужен, но получается действительно КТЗ на низком давлении уже не нужен? СП 402.1325800.2018. Свод правил. Здания жилые.
"8.3 Газифицированные помещения одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домов должны оснащаться системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) в соответствии с требованиями СП 62.13330,СП 7.13130.
В помещениях с газовыми теплогенераторами также следует предусматривать термозапорный клапан по ГОСТ Р 52316."
По моему мнению Вы все верно сделали.
Сообщение отредактировал Ian490 - Пятница, 10.01.2025, 16:25 |
|
|
|
POMAH | Дата: Понедельник, Вчера, 17:18 | Сообщение # 18 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 5
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) ГОСТ Р 58095.0-2018 п.5.3.8 ГОСТ Р 58095.0-2018 отменён с 1 декабря 2024 года. Его заменил ГОСТ Р 58095.0-2024 (Приказ Росстандарта от 31.10.2024 №1582-ст). И в новом ГОСТе уже нет упоминания про КТЗ. А в СП 402.1325800.2018 (с изм. 1) есть.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, Вчера, 22:24 | Сообщение # 19 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3521
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата POMAH ( ) ГОСТ Р 58095.0-2024 Спасибо за новость Всего 6 лет послужил старый ГОСТ. Никогда такого не было и вот опять новый.
|
|
|
|
POMAH | Дата: Понедельник, Вчера, 23:02 | Сообщение # 20 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 5
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Для справки: ГОСТ Р 58095.1-2018 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные газопроводы» также заменён с 1 декабря 2024 г. на ГОСТ Р 58095.1-2024
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, Сегодня, 10:39 | Сообщение # 21 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3521
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да, уже нашел. Все стандарты Р 58095 заменены на 2024
|
|
|
|