Продувочные газопроводы в АИТ
|
|
Cappadona | Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:34 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите все таки разобраться, так как я сам себя запутал)) и так есть котельная коммунально-бытового назначения, т.е. выработка тепла не для производственных нужд, допустим мощностью 40 кВт, топим здание какой нибудь частной аптеки например. Котлы стоят бытового типа, навесные с коаксиальным дымоходом 1 рабочий 1 резервный, мощность 1 котла 40 кВт. Вопрос: Нужно ли делать продувочные газопроводы? Продувка на ответвлению к котлу, если он имеет гибкую подводку как бытовой. Продувка от самой удаленной точки нужна ли? Грубо мелкие комм-быт котельные выглядят как обычные внутрянки)) я не вижу смысла городить продувки на трубах Ду25, поясните расскажите где я прав или не прав)
|
|
|
|
defuser | Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:39 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 42-101 п.6.13 не подойдет тут? 6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.
|
|
|
|
Cappadona | Дата: Вторник, 16.12.2014, 12:05 | Сообщение # 3 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Defuser не могу не согласиться, но в дурной голове моей засело, где то читал, что в зависимости от объёма потребления газа до 400 м3/ч или это я с УУГ путаю? Еще до 60 квт помню тоже что можно не предусматривать?! где-то читал вспомнить еще)) в общем на обеде буду изучать, если кто знает зацепки что бы их не предусматривать подскажите пожалуйста! Если что найду или не найду - отпишусь в любом случае)
|
|
|
|
defuser | Дата: Вторник, 16.12.2014, 13:57 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По-моему, цифра 400 где-то в разделах про грп или шрп мелькала , про выброс за стенку шкафа. сходу не вспомню. Поискать надо.
По моему разумению, если длина ответвления на котлы невелика, то чего там продувать-то? У меня дома перед плитой газовой свечи нет никакой, поскольку 20 см до крана прекрасно продуваются через общий стояк, а после крана там уж и продувать нечего.
Для внутренних газопроводов не вспомню, а вот по ведомственным каким-то НД (то ли для металлургии то ли еще что), например, попадалось что-то о возможности продувки газоразборных постов в пространство цеха при малых объемах газа.
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 16.12.2014, 14:31 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Cappadona ( ) до 400 м3/ч сбросной газопровод от ПСК ГРПш можно не выводить, а выброс за стенку ГРПШ. К продувке не относится.
|
|
|
|
balanoff | Дата: Вторник, 16.12.2014, 14:46 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", п. 51.
|
|
|
|
Cappadona | Дата: Вторник, 16.12.2014, 15:19 | Сообщение # 7 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за ответы коллеги! Копаю дальше!) Кому интересно, вот тема со схожим вопросом http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t43834.html Буду разбираться в этой теме, 3 пост от Гаспара греет мне душу))
|
|
|
|