patrik93Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:04 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, помогите разобраться в следующей ситуации. В проекте был заложен полиэтиленовый шаровой кран в подземном исполнении диаметр Ду 250. Предполагалось сделать ковер и с помощью Т-образного ключа открывать, закрывать кран. Но монтажная организация приобрела краны одной известной корейской фирмы, а начиная с 200 диаметра они идут с механическим редуктором. Под обычный ковер его можно поставить, но тогда не будет возможности снять крышку этого редуктора в случае необходимости. Нужно ли обслуживать этот редуктор ? Если да , то тогда придется делать газовый колодец, что было бы не желательно. Есть ли у кого чертежи этого крана с редуктором ? В интернете нашел паспорт крана, но там ничего нет о редукторе.
 
 
fiat135Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:26 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
С корейскими кранами не сталкивались, но вообще в нашем регионе ГРО краны с редуктором устанавливало в колодцы малого заложения глубиной 0.5 м из колец 0.5 м... чертежей к сожалению нет
 
 
patrik93Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:36 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Может дадите ссылку на типовую серию ?
 


defuserДата: Четверг, 20.11.2014, 13:38 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
не попадалось вроде таких серий. Есть в газпромовской установка крана (без редуктора), за основу можно взять ее. А установку колодца можно посмотреть в сериях 5.905-15 или 5.905-30. Там есть установка колодца над конденсатосборником. На их основе смастерите что-то свое

Добавлено (20.11.2014, 13:38)
---------------------------------------------
СТО_Газпром_2_2.1_093_2006 номер газпромовской. Тут на сайте есть

 
 
patrik93Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:03 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за ответ. Все уже узнал, делали запрос у производителя. Этот редуктор необслуживаемый, можно зарывать землей и выводить под обычный ковер.
 
 